аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.01.2010 в 20:16:19

Посититель написал : для автомата 6А с запасом

опять 25...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.01.2010 в 20:24:37

4Серый написал : пыво пью с таранькой

"ну это нормально" (с)

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

24.01.2010 в 20:53:44

2Посититель
Хотел полюбопытствовать, а где можно почитать про выбор автоматов с учётом длины кабеля, нагрузки и т.д?

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

24.01.2010 в 20:57:45

2vatago ...на форуме не все однозначно положительно относятся к КЛЛ и ЛЛ вообще, хотя многие уважаемые (это без иронии и ОГРОМНОЕ им СПАСИБО за помощь) гуру их пропагандируют. Советую Вам глубже с КЛЛ разобраться

0
vatago
vatago
Местный

Регистрация: 02.07.2009

Москва

Сообщений: 204

24.01.2010 в 21:59:40

Разберемся)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

25.01.2010 в 01:43:24

MVP280807 написал : Хотел полюбопытствовать, а где можно почитать про выбор автоматов с учётом длины кабеля, нагрузки и т.д?

Сопротивление кабеля есть на сайтах производителей, характеристики автоматов тоже не секрет, мне этого, закона Ома и некоторых нюансов достаточно. При не больших расстояниях подбором сечения не замарачиваюсь вообще, подозрительное сечение проверяю.

1000 метров кабеля 1,5 мм2 имеет сопротивление 12,1 Ом, соответствено 1 метр 0,0121 Ом. Для обеспечения защитного отключения автоматом С10 ток КЗ в цепи должен быть не менее 100А.

Чтоб получить ток КЗ 100А сопротивление цепи должно быть, 220 вольт / 100А = 2,2 Ом. Считаем максимально допустимую длину необходимую для сработки, 2,2 Ом цепи / 0,0121 Ом одного метра кабеля = 181,81 метра.

То есть условно 180 метров. Но нужно сделать еще много поправок, добавить сопротивление питающей сети, преходное сопротивление на клеммах автоматов, УЗО, выключателей, распред коробок, корректировка на температуру, летом под потолком может быть довольно жарко, коректировку на реальное сечение которое не соответствует заявленому, косинус фи, обязательно если лампы с дроселями и без согласующих конденсаторов, не путать с помехоподавляющими конденсаторами, хотя лучше или поставить согласующие конденсаторы или ЭПРА, чтоб в холостую не грузить проводку, то есть устранить причину, а не завышать сечение и, или номинал автомата.

В итоге безопасная длина будет на много меньше чем 180 метров, чего в многокомнатной квартире может не хватить.

Вот програмка для подобных расчетов. Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения В ней сопротивление питающей сети не учитывается, что в ветхих сетях при больших мощностях вносит существенные не точности.

По оканчанию монтажа можно проверить ОТКЗ каждой линии, чтоб быть увереным что при установленом автомате в случае КЗ обеспечится защитное отключение.

Чем меньше номинал и характеристика автомата тем меньше пожароопасной енергии он пропускает в защищаемую линию до момента гашения дуги в дугогасительной камере. Освещение имеет более-менее стабильную максимальную мощность, по этому не вижу смысл делать более чем 2-х кратный запас.

MVP280807 написал : ...на форуме не все однозначно положительно относятся к КЛЛ и ЛЛ вообще

Я положительно отношусь, сильно не греются, не взрываются, реально потребляют в 3-4 раза меньше! У меня дома все лампы энергосберегающие! Всем заказчикам рекомендую, особенно когда дело с горючими поверхностями.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу