djivs
djivs
Местный

Регистрация: 25.11.2008

Саранск

Сообщений: 175

25.01.2010 в 10:31:18

я упс поставил, однако газ в котле (хабитат 2) не поджигается, так как для поджига нужна ему фаза. но насос гоняет нормально (примерно на минут 10 после отключения хватает)

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.01.2010 в 11:25:23

Сто раз писал про лекарство - лампочка накаливания 220В на любую мощность (15-100вт). Вешается прямо в котле между клеммами Заземление (PG) и нейтраль (N) на колодке для подключения сети 220В. Если при подключении UPSa к сети лампочка загорается, то перевернуть вилку UPSа в розетке. В нормальном режиме лампочка гореть не должна. Проблема в отсутствии в UPSе при питании от батареи связи N и PG.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.