Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

25.01.2010 в 23:05:56

Тогда ещё вопрос тены в пушке на 220 и 380 используются одинакового наминала?

Хватит ли 4 квадратов ?

Что я получу в итоге подключив её на 220

Какое будет потребление в режиме 1 ?

Какое будет потребление в режиме 2 ?

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

27.01.2010 в 21:20:44

Ау Ау Господа электрики ну неужели никто не знает

Serdjio написал : Тогда ещё вопрос тены в пушке на 220 и 380 используются одинакового наминала?

Что я получу в итоге подключив её на 220

Какое будет потребление в режиме 1 ?

Какое будет потребление в режиме 2 ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.01.2010 в 23:34:25

Serdjio написал : Serdjio

Дабы чтоб не "бродили"... по форумам (-1 вам)

Если подключение тенов "звезда" - то они как ра и расчитаны на 220 вольт (если н е ошибаюсь они у вас по 3 кВт), но , если запараллелите все 3, то =9 кВт И если выдержит ваша проводка (про выделенную мощность молчу), то вызовете\ произведете нехилой ПЕРЕКОС (ТЧК)

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

28.01.2010 в 10:23:56

Одного не понимаю: зачем покупать обогрев за 11 тыщ, потом передылывать чтобы в последствии думать - выдержит проводка или нет, сдохнет всё или нет?! Не проще ли купить несколько (2-3-4) обычных бытовых тепловентиляторов? По 600 рублей штука. И в обычную розетку включить...

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

28.01.2010 в 10:27:25

kokoko написал : Одного не понимаю: зачем покупать обогрев за 11 тыщ, потом передылывать чтобы в последствии думать - выдержит проводка или нет, сдохнет всё или нет?!

Просто нашёл бэушный за 1500 и пока размышляю брать или не брать

Но так понимаю из отзывов что подключать такой для проводки будет опастно

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

28.01.2010 в 10:32:48

Вот какой ответ получил на другом форуме-

В тепловой пушке электроприемниками являются двигатель вентилятора и нагревательный элемент (например, ТЭН). Вентилятор может быть на 220 В (1-фазный) и на 380 В (3-фазный). Задача разбивается на 2 подзадачи:

  • запитать двигатель вентилятора;
  • запитать ТЭНы. Если двигатель вентилятора рассчитан на 220 В, то проблем нет, если на 380 - то тут без шаманства не обойтись. Рекомендую ознакомиться с книгой "Трехфазный двигатель в схеме однофазного включения". Основная нагрузка тепловой пушки - это ТЭНы. Предположу, что они разбиты на 6 групп по 1,5 кВт. В этом случае легко обеспечить заявленные ступени обогрева 4,5/9 кВт без перекоса фаз (1 ступень - 3х1,5=4,5 кВт, 2 ступень - 2х3х1,5=9 кВт). Если все ступени подключить параллельно на 220 В, то ток, потребляемый из сети, будет равен I=P/U=9/0,22=41 А. Еще надо учитывать возросший ток двигателя. Для защиты линии, питающей эту пушку, придется установить автоматический включатель с номинальным током 50 А (или 63 А). При этом сечение кабеля с медными жилами должно составлять не менее 10 (или 16) кв.мм. Если уменьшить мощность до 6 кВт (подключить параллельно только 4 группы), то I=6/0,22=27,3 А, автомат 32 (или 40) А, сечение 4 (или 6) кв.мм. При 3 кВт: I=13,6 А. Автомат и сечение не уменьшается, т.к. выбирается по максимальному режиму.
0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

28.01.2010 в 10:35:36

Serdjio написал : подключать такой для проводки будет опастно

Мы не знаем Вашу проводку ДО щитка. Да и кабель 4 мм2 однофазные 9 кВт не потянет. И перекос у себя организуете, если у Вас в щитке 380В.

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

28.01.2010 в 10:36:57

kokoko написал : Мы не знаем Вашу проводку ДО щитка.

++++

Serdjio написал : Провод от щитка кину 4 квадрата до дома воздушка 10 или 16 квадратов алюминий далее через орешки и 6 медь на стабилизатор 12 кв ресанта от стабилизатора в щиток приходят 6 кв

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

28.01.2010 в 10:37:40

Serdjio написал : Вот какой ответ получил на другом форуме

Об этом Вам здесь и говорили...

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

28.01.2010 в 10:41:42

А по поводу нескольких маленьких обогревателей -мне кажется что один на 5 кв должен греть гораздо лучше чем теже 3 ветерка по 2 кв каждый

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

28.01.2010 в 10:45:48

kokoko написал : Мы не знаем Вашу проводку ДО щитка.

Serdjio написал : до дома воздушка 10 или 16 квадратов алюминий

Так 10 или 16? Ввод одно- или трёхфазный?

Serdjio написал : один на 5 кв должен греть гораздо лучше чем теже 3 ветерка по 2 кв каждый

Мощность прямо пропорциональна выделяемому теплу. Всё остальное или субъективность, или зависит от местных условий.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу