Тогда ещё вопрос тены в пушке на 220 и 380 используются одинакового наминала?
Хватит ли 4 квадратов ?
Что я получу в итоге подключив её на 220
Какое будет потребление в режиме 1 ?
Какое будет потребление в режиме 2 ?
25.01.2010 в 23:05:56
Тогда ещё вопрос тены в пушке на 220 и 380 используются одинакового наминала?
Хватит ли 4 квадратов ?
Что я получу в итоге подключив её на 220
Какое будет потребление в режиме 1 ?
Какое будет потребление в режиме 2 ?
27.01.2010 в 21:20:44
Ау Ау Господа электрики ну неужели никто не знает
Serdjio написал : Тогда ещё вопрос тены в пушке на 220 и 380 используются одинакового наминала?
Что я получу в итоге подключив её на 220
Какое будет потребление в режиме 1 ?
Какое будет потребление в режиме 2 ?
27.01.2010 в 23:34:25
Serdjio написал : Serdjio
Дабы чтоб не "бродили"... по форумам (-1 вам)
Если подключение тенов "звезда" - то они как ра и расчитаны на 220 вольт (если н е ошибаюсь они у вас по 3 кВт), но , если запараллелите все 3, то =9 кВт И если выдержит ваша проводка (про выделенную мощность молчу), то вызовете\ произведете нехилой ПЕРЕКОС (ТЧК)
28.01.2010 в 10:23:56
Одного не понимаю: зачем покупать обогрев за 11 тыщ, потом передылывать чтобы в последствии думать - выдержит проводка или нет, сдохнет всё или нет?! Не проще ли купить несколько (2-3-4) обычных бытовых тепловентиляторов? По 600 рублей штука. И в обычную розетку включить...
28.01.2010 в 10:27:25
kokoko написал : Одного не понимаю: зачем покупать обогрев за 11 тыщ, потом передылывать чтобы в последствии думать - выдержит проводка или нет, сдохнет всё или нет?!
Просто нашёл бэушный за 1500 и пока размышляю брать или не брать
Но так понимаю из отзывов что подключать такой для проводки будет опастно
28.01.2010 в 10:32:48
Вот какой ответ получил на другом форуме-
В тепловой пушке электроприемниками являются двигатель вентилятора и нагревательный элемент (например, ТЭН). Вентилятор может быть на 220 В (1-фазный) и на 380 В (3-фазный). Задача разбивается на 2 подзадачи:
28.01.2010 в 10:35:36
Serdjio написал : подключать такой для проводки будет опастно
Мы не знаем Вашу проводку ДО щитка. Да и кабель 4 мм2 однофазные 9 кВт не потянет. И перекос у себя организуете, если у Вас в щитке 380В.
28.01.2010 в 10:36:57
kokoko написал : Мы не знаем Вашу проводку ДО щитка.
++++
Serdjio написал : Провод от щитка кину 4 квадрата до дома воздушка 10 или 16 квадратов алюминий далее через орешки и 6 медь на стабилизатор 12 кв ресанта от стабилизатора в щиток приходят 6 кв
28.01.2010 в 10:37:40
Serdjio написал : Вот какой ответ получил на другом форуме
Об этом Вам здесь и говорили...
28.01.2010 в 10:41:42
А по поводу нескольких маленьких обогревателей -мне кажется что один на 5 кв должен греть гораздо лучше чем теже 3 ветерка по 2 кв каждый
28.01.2010 в 10:45:48
kokoko написал : Мы не знаем Вашу проводку ДО щитка.
Serdjio написал : до дома воздушка 10 или 16 квадратов алюминий
Так 10 или 16? Ввод одно- или трёхфазный?
Serdjio написал : один на 5 кв должен греть гораздо лучше чем теже 3 ветерка по 2 кв каждый
Мощность прямо пропорциональна выделяемому теплу. Всё остальное или субъективность, или зависит от местных условий.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу