Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

24.01.2010 в 20:45:01

Приветствую форум.

В наличии имеется: 1) 2х контурный газовый котел с электронным управлением (110 Вт.), подключен через стабилизатор (640 Вт) отдельной группой; 2) Все остальное (розетки, свет). Разведено все на отдельные группы, за исключением зала и гардеробной второго этажа - там розетки и свет объединены соответственно, ибо из нагрузки только телевизор и немного ламп, + иногда утюг. 3) Весь дом "весит"

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

24.01.2010 в 21:13:45

Legion написал : Требуется развести все хозяйство так, чтобы от генератора питалась только некоторая часть этого хозяйства, включая котел. ...... с таким расчетом, чтобы НЗ-контакты включали сеть, а НО-кнтакты включали резерв, при этом взаимоисключая друг друга.

Полный бред

Legion написал : Сталкивался ли кто-нить с подобным? Как разрулить?

если не сталкивался с этим - делать только при подробнейшем проекте и полностью готовых щитах автоматики но не самопальных. Иначе будет опыт как здесь приводили статью, когда при, скорее всего таком "профессиональном" изобретении своей схемы, на проводах погиб человек. Все остальное решаемо. Единственно - чтобы выбрать станцию по мощности пусть закказчик разберется со своими нагрузками. Это необходимо вот для чего. Дизельные станции не любят когда нагрузка на генераторе менее 50% его мощности а бензиновые - менее 30%. Не столько генератор "не любит" сколько машина. Так что может быть такое что и 5 кВт будет много, просто придется из пальца высасывать нагрузку.
Если чему то не верите - читайте ниже черты

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

24.01.2010 в 21:32:52

Дизельные станции не любят когда нагрузка на генераторе менее 50% его мощности а бензиновые - менее 30%.

В таком случае, может поискать аккумуляторное решение - видел однажды: три здоровенных аккумулятора и девайс, ими управляющий.... ?

при подробнейшем проекте и полностью готовых щитах автоматики но не самопальных.

А эти "крутые" щиты по Вашему, не люди, а роботы изобретают\собирают? В принципе, могу и сам "родить", и ньюансы учту - просто в лице форумчан-профи хотелось дружеского плеча и конструктивных советов.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.01.2010 в 21:33:36

Legion написал : чтобы НЗ-контакты включали сеть, а НО-кнтакты включали резерв, при этом взаимоисключая друг друга.

На пускателях реальнее использовать только НО контакты, так как на дополнительных группах контакты, как правило слабее (до 10А)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

24.01.2010 в 22:00:57

Legion написал : А эти "крутые" щиты по Вашему, не люди, а роботы изобретают\собирают?....хотелось дружеского плеча и конструктивных советов.

Это как раз дружеский совет. если Вы никогда не делали схемы станций - сами эти схемы не изобретайте,это как раз то что пусть лучше делают те люди которые это знают. И никакие "помощники" на форуме (может быть где-то на специализированном и то все не скажут) Вам с этим не помогут. Поверьте на слово - 8 лет эксплуатировал "маленькие" станции и что такое для них автоматика знаю не понаслышке, электрическая часть была моя. И двумя контакторами, пусть даже и с открытыми контактами и РН Вы не обойдетесь. Не ищите приключений - есть готовые решения. Прекрастно понимаю что не дешевое решение, но зато реально надежное. Да и не имеет смысла станцию на такую мощность автоматизировать Для начала попробуйте написать логику работы машины при пуске, последовательность операций.

Legion написал : В таком случае, может поискать аккумуляторное решение

Решать надо комплексом, если конечно хочется чтобы все работало. Ведь у АБ в конечном итоге заряд закончится и ее надо будет заряжать. Вот для этого все равно нужна станция. Для дома самый простой вариант - это ИБП для котла и ДЭС(БЭС) без всякой автоматики и ручное включение резерва с перекидным рубильником на вводе. И лишнего ничего и сердито.
Все остальное - стабилизаторы и еще что-то - это уже отдельная "песня"

Все остальное - читайте ниже черты

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

24.01.2010 в 22:31:15

это ИБП для котла

в первую очередь из-за него вся пляска - частое отключение напряжения вкупе с его отвратительным уровнем может привести к остановке\выходу_из_строя котла, результат - хана отопительным трубам... Какие посоветуете? Владелец может по несколько суток отсутствовать, то же и питание сети. Знакомый, кстати, пробовал через ИБП (марку не спросил) котел (такой же) питать - движок насоса гудит, видимо, качество питания не то...

А вот насчет ручного надо подумать. Автоматика нужна лишь на котел, генератор можно и ручками пустить... Только есть ли возможность кнопку пуска отдельно вывести, чтобы из дома пускать? Генератор будет в подвале стоять.

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

24.01.2010 в 22:35:02

использовать только НО контакты

согласен, "нормально закрытые" поучавствуют только в управлении, а не в силе... в подобных случаях я использовал пару однотипных контакторов\пускателей.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

24.01.2010 в 22:53:12

Legion написал : генератор можно и ручками пустить...

Не обязательно с веревки, можно ключом и стартером. А замок можно и перенести относительно не далеко. ;)

Legion написал : Знакомый, кстати, пробовал через ИБП

Здесь уже не раз подымали такую тему, так что повторяться не буду - с декабря прошлого года таких тем было как минимум три, посмотрите. А так нужна чистая синусоида дл котла и насоса. Вот и я с прошлого года не могу ИБПшник взять и поставить. В конце года обещали что машина приедет, потом перенесли на этот год сразу после праздников. А теперь говорят что машина непонятно где потерялась :). Но правда обещали позвонить когда появится, вроде на этой неделе должна. Перекидыватьс на другую фирму не хочется - деньги теже а ехать намного дальше. Эти практически возле дома. Вот и жду.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

24.01.2010 в 22:57:39

замок можно и перенести относительно не далеко

а гарантия генератора не пострадает?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

24.01.2010 в 23:06:15

Legion написал : а гарантия генератора не пострадает?

Если делать аккуратно - ничего не пострадает. Не знаю какой ВЫ гену будете брать, у меня к замку доступ простейший. Если бы надо было - сделать можно без проблем. Но мне не надо ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

25.01.2010 в 00:01:03

Почитайте темы: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98382, http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84591

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу