Threepwood написал :

Так не всеравно. Есть ввод в комнату нормальный кабелем, но один. И что теперь стену ковырять или шиток в комнате ставить? Или может есть какой предохранитель прямо в распай-коробку ;)

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

25.01.2010 в 23:43:09

Tatsel Разве что обычный плавкий, должен влезть )))

Ну раз сделано уже - чего теперь, 16А так 16. Не самое страшное. В исходном вопросе ни слова не было о том, что так УЖЕ сделано ))

0
Аватар пользователя
Валена

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Иерусалим

Сообщений: 340

26.01.2010 в 00:00:59

  • А что значит "нормальным кабелем"? Если этот кабель 1,5х3 или люминий, то никаких 16А - даже на розетки. Выше было сказано, что неприятно, когда провод в стене начинает плавиться.
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.01.2010 в 00:38:22

Валена написал : или люминий, то никаких 16А - даже на розетки.

Почему? Для алюминия 2,5мм ток 21А, для 4мм - 29А. Почему нельзя автоматом на 16А защищать такие линии?

0
Аватар пользователя
filimon

Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

26.01.2010 в 02:22:38

Весь вопрос как вы хотите делать .Если по стандарту то это делать нельзя . 1.5 защищается 10А 2.5-16А .Если выбора по какой то причине нет и нужно объединять розетки и свет я бы поставил 10А .По наименьшему сечению .Если поставить 16 это будет неправильно .

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.01.2010 в 10:37:30

filimon написал : Если поставить 16 это будет неправильно

если другого выхода нет, то это будет ПРАВИЛЬНО, даже с алюминием 2,5 кв.мм!

0
Аватар пользователя
Валена

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Иерусалим

Сообщений: 340

27.01.2010 в 08:39:52

*abс* написал : Почему? Для алюминия 2,5мм ток 21А, для 4мм - 29А. Почему нельзя автоматом на 16А защищать такие линии?

_ Это расчёты в идеале, а на самом деле сечение провода колеблется около 0,5 мм2 (это в хороших фирмах). Кроме того, на соединениях площадь соприкосновения зачастую резко уменьшается. И, как уже говорилось выше, существуют стандарты - при 1,5 мм2 использовать 10А и не выше. _ Если надо 16А, то это уже Ваша ответственность за провода. Обычно ничего не случается, но стандарты не с куста писаны...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

27.01.2010 в 10:58:07

Валена написал : Если надо 16А, то это уже Ваша ответственность за провода

вся проводка в домах постройки 90 годов была выполнена проводом АППВ -2х2,5 с защитой АВ 16А и совмещёенным освещением/резетки! Работает она и будет работать!

Валена написал : существуют стандарты - при 1,5 мм2 использовать 10А и не выше.

покажите!!!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.01.2010 в 11:12:52

Валена написал : существуют стандарты - при 1,5 мм2 использовать 10А и не выше

Не существует такого. Допустимый ток для 1,5мм2 - 18А, значит АВ по правилам - на 16А. А 10А - это просто перестраховка для себя, любимого (совсем нелишняя, кстати, особенно учитывая "особенности национального кабельно-проводникового рынка").

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

27.01.2010 в 11:26:49

Каким образом длина подключённого кабеля и способ его прокладки влияет на характеристики автомата?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

27.01.2010 в 11:31:19

Threepwood написал : Каким образом длина подключённого кабеля

сопротивление петли "фаза/ноль" и ожидаемый ТКЗ

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

27.01.2010 в 11:39:10

аматор1 Явно не на неотключающий ток.

У автоматов есть некоторые характеристики. Например, есть "13% запас" - т.е. при токе в 1,13 номинала автомат гарантированно не выключится. Я допускаю, что эта величина может плавать в зависимости от температуры в щите. Но уж точно не от длины подключённого кабеля.

0
Аватар пользователя
Likbez

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

27.01.2010 в 17:52:02

Tatsel написал : Подумалось мне, может все же можно ставить например на комнату на розетки и освешение один общий автомат на 16А.

Я на даче поначалу так и сделал. Меня родители уговорили, чтобы все было как можно дешевле. Прогнулся. Лампочку поменять, розеточку протянуть - с фонариком. Плиточка коротнет - к щитку на ощупь. А так... все работает. :)

0
Аватар пользователя
id35042869

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

09.10.2017 в 09:53:37

Подскажите стоит тен на 4квт кабель 6мм многожильный какой автомат поставить нужно на входе стоит 25с

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2017 в 09:56:48

id35042869 написал: тен на 4квт

4000\220=18,18 в теории мона поставить АВ на 20 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.