освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу

так этого нет. даже рабочего освещения нет только домашнее ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24993

25.01.2010 в 15:53:54

Tatsel написал : даже рабочего освещения нет

Не аварийное - значит рабочее.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.01.2010 в 17:44:33

Так ведь в старые времена ВСЕ сети в квартире (исключение - электроплиты) позиционировались как осветительные... Может, корень в этом? А вообще, если затеял реконструкцию, глупо свет замешивать с розетками. Бах - коза в "козле", и ты до кучи без света...

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

25.01.2010 в 18:05:47

Kamikaze написал : Хотя, конечно, лучше и удобней когда освещение на отдельной линии

О чём и речь - что почему бы не сделать хорошо, раз всё равно делаем ))

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

25.01.2010 в 23:19:50

Threepwood написал :

Так не всеравно. Есть ввод в комнату нормальный кабелем, но один. И что теперь стену ковырять или шиток в комнате ставить? Или может есть какой предохранитель прямо в распай-коробку ;)

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

25.01.2010 в 23:43:09

Tatsel Разве что обычный плавкий, должен влезть )))

Ну раз сделано уже - чего теперь, 16А так 16. Не самое страшное. В исходном вопросе ни слова не было о том, что так УЖЕ сделано ))

0
Валена
Валена
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Иерусалим

Сообщений: 340

26.01.2010 в 00:00:59

  • А что значит "нормальным кабелем"? Если этот кабель 1,5х3 или люминий, то никаких 16А - даже на розетки. Выше было сказано, что неприятно, когда провод в стене начинает плавиться.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.01.2010 в 00:38:22

Валена написал : или люминий, то никаких 16А - даже на розетки.

Почему? Для алюминия 2,5мм ток 21А, для 4мм - 29А. Почему нельзя автоматом на 16А защищать такие линии?

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

26.01.2010 в 02:22:38

Весь вопрос как вы хотите делать .Если по стандарту то это делать нельзя . 1.5 защищается 10А 2.5-16А .Если выбора по какой то причине нет и нужно объединять розетки и свет я бы поставил 10А .По наименьшему сечению .Если поставить 16 это будет неправильно .

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.01.2010 в 10:37:30

filimon написал : Если поставить 16 это будет неправильно

если другого выхода нет, то это будет ПРАВИЛЬНО, даже с алюминием 2,5 кв.мм!

0
Валена
Валена
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Иерусалим

Сообщений: 340

27.01.2010 в 08:39:52

*abс* написал : Почему? Для алюминия 2,5мм ток 21А, для 4мм - 29А. Почему нельзя автоматом на 16А защищать такие линии?

_ Это расчёты в идеале, а на самом деле сечение провода колеблется около 0,5 мм2 (это в хороших фирмах). Кроме того, на соединениях площадь соприкосновения зачастую резко уменьшается. И, как уже говорилось выше, существуют стандарты - при 1,5 мм2 использовать 10А и не выше. _ Если надо 16А, то это уже Ваша ответственность за провода. Обычно ничего не случается, но стандарты не с куста писаны...

0