25.01.2010 в 15:40:07
освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу
так этого нет. даже рабочего освещения нет только домашнее ;)
25.01.2010 в 15:53:54
Tatsel написал : даже рабочего освещения нет
Не аварийное - значит рабочее.
25.01.2010 в 17:44:33
Так ведь в старые времена ВСЕ сети в квартире (исключение - электроплиты) позиционировались как осветительные... Может, корень в этом? А вообще, если затеял реконструкцию, глупо свет замешивать с розетками. Бах - коза в "козле", и ты до кучи без света...
25.01.2010 в 18:05:47
Kamikaze написал : Хотя, конечно, лучше и удобней когда освещение на отдельной линии
О чём и речь - что почему бы не сделать хорошо, раз всё равно делаем ))
25.01.2010 в 23:19:50
Threepwood написал :
Так не всеравно. Есть ввод в комнату нормальный кабелем, но один. И что теперь стену ковырять или шиток в комнате ставить? Или может есть какой предохранитель прямо в распай-коробку ;)
25.01.2010 в 23:43:09
Tatsel Разве что обычный плавкий, должен влезть )))
Ну раз сделано уже - чего теперь, 16А так 16. Не самое страшное. В исходном вопросе ни слова не было о том, что так УЖЕ сделано ))
26.01.2010 в 00:00:59
26.01.2010 в 00:38:22
Валена написал : или люминий, то никаких 16А - даже на розетки.
Почему? Для алюминия 2,5мм ток 21А, для 4мм - 29А. Почему нельзя автоматом на 16А защищать такие линии?
26.01.2010 в 02:22:38
Весь вопрос как вы хотите делать .Если по стандарту то это делать нельзя . 1.5 защищается 10А 2.5-16А .Если выбора по какой то причине нет и нужно объединять розетки и свет я бы поставил 10А .По наименьшему сечению .Если поставить 16 это будет неправильно .
26.01.2010 в 10:37:30
filimon написал : Если поставить 16 это будет неправильно
если другого выхода нет, то это будет ПРАВИЛЬНО, даже с алюминием 2,5 кв.мм!
27.01.2010 в 08:39:52
*abс* написал : Почему? Для алюминия 2,5мм ток 21А, для 4мм - 29А. Почему нельзя автоматом на 16А защищать такие линии?
_ Это расчёты в идеале, а на самом деле сечение провода колеблется около 0,5 мм2 (это в хороших фирмах). Кроме того, на соединениях площадь соприкосновения зачастую резко уменьшается. И, как уже говорилось выше, существуют стандарты - при 1,5 мм2 использовать 10А и не выше. _ Если надо 16А, то это уже Ваша ответственность за провода. Обычно ничего не случается, но стандарты не с куста писаны...