Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2010 в 19:19:25

Здравствуйте! У меня такая проблема: Отопление работает нормально.Но постоянно падает давление воды в системе (по манометру котла.) И, согласно инструкции, приходится часто пополнять водой систему. Неоднократно проверял с помощью туал. бумаги систему на утечки - результат 0. Нашел тему сходную, http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100062 но там говорилось про модель F24 (турбированную). И краников, как в той теме, у меня на батареях нет.

Заранее спасибо.

0
Tim1
Tim1
Новичок

Регистрация: 16.01.2010

Самара

Сообщений: 12

25.01.2010 в 19:43:20

Какие трубы, как проложены, под стяжкой или поверху, какое давление а водопроводной системе, есть ли обратный клапан, скудная информация, может быть в системе отопления полностью не удалена воздушная пробка?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.01.2010 в 20:39:45

До какой величины подкачиваете и как падает.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2010 в 23:39:22

1) Причина вроде бы выяснена - вода медленно вытекает через клапан аварийного сброса 2) Подкачиваю давление если падает до 0.6-0.7, до 1.1. 3) Собираюсь вызвать мастера, но ... P.S.: денег много нет, дорого ли будет это стоить ?

0
RHAPSODY
RHAPSODY
Резидент

Регистрация: 17.12.2009

Харьков

Сообщений: 1684

26.01.2010 в 09:32:53

Shellden написал : У меня такая проблема:

у меня та же проблема. 2 года назад я сам ставил котел DOMIPROJEKT C24(прошу прощения,если не правильно написал название-на память не помню). трубы стальные, все соединения на резьбе с паклей и суриком. батареи чугунные, нового образца(малого объема).есть соединение с канализационной трубой-для спуска воды из системы. аварийный слив никуда не подключен,но на него одета труба и выходит открытым концом под мойку(так получилось). давление падает.

Shellden написал : Причина вроде бы выяснена - вода медленно вытекает через клапан аварийного сброса

вот до этого я не додумался. надо будет проверить. в связи с этим вопрос: на сколько вероятна именно такая причина?может у кого нибудь тоже была такая проблема?

0
Kumanek
Kumanek
Новичок

Регистрация: 07.05.2012

Харьков

Сообщений: 6

07.05.2012 в 10:51:23

Перестали работать оба контура: ГОС и ГВС,часто мигает средняя (жёлтая) лампочка.Проток воды и давление--норма.Котёл DOMI compact C24.

0
Tim1
Tim1
Новичок

Регистрация: 16.01.2010

Самара

Сообщений: 12

07.05.2012 в 12:19:32

Kumanek Выдерните сетевой кабель на 15 минут или производите RESET

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.