Аватар пользователя
демиург

Местный

Регистрация: 16.09.2008

Подольск

Сообщений: 12

26.01.2010 в 08:59:44

Ау, люди, посоветуйте, что делать (если это возможно)! Ситуация: в квартире ремонт, переделывается вся электрика. Часть квартиры - ванна-туалет-комнатка - сделаны почти год назад. Всю электрику (каюсь, сглупил) в этом блоке посадил на один шлейф, который на время перерыва в ремонте был выведен на старый автомат и исправно работал. Сейчас ремонт подходит к концу, сделал новый щиток со следующей конфигурацией: общее УЗО, от него автоматы на различные потребители (свет отдельно, розетки по группам отдельно) и УЗО плюс автомат на тот старый шлейф. И начался цирк: как только включается какой-либо потребитель в ванне-туалете-комнатке, УЗО вырубается (где-то через раз). Если же потребитель включен, врубаешь УЗО, все работает. Выключаешь потребитель - работает. Включаешь - ну и т.п. Убрал УЗО, оставил автомат - автоматически вырубается общее УЗО, как только этот автомат включается. Старикам, живущим со мной, сложно объяснить, что чтобы сходить в туалет, надо нажать выключатель, пойти к щитку, врубить УЗО и только потом... Короче, вырубил я пока эти УЗО и, как в старые добрые времена, оставил только автоматы. Пока идет ремонт, это мера необходимая. А дальше? Хотелось бы УЗО тоже задействовать. Безопасность, понимаете ли, да и стОят они...:help.
Заранее благодарен за любые конструктивные советы.

0
Аватар пользователя
ВВС-Рязань

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

26.01.2010 в 09:26:12

Вашу тему попросите перенести Админа в раздел электрика. Там все объяснят. Если вырубается УЗО - значит есть на то причина. И сразу выкладывайте свою схему щитка с параметрами УЗО и автоматов для конструктивного вопроса.

0
Аватар пользователя
демиург

Местный

Регистрация: 16.09.2008

Подольск

Сообщений: 12

26.01.2010 в 15:16:45

ПРедставляю схему. АВ 25А под УЗО 16А было под рукой. Если схема в принципе верна, заменю на АВ 16А.

0
Аватар пользователя
vavan

Местный

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1428

26.01.2010 в 17:21:35

демиург написал : как только включается какой-либо потребитель в ванне-туалете-комнатке, УЗО вырубается (где-то через раз). Если же потребитель включен, врубаешь УЗО, все работает

Искать надо огрехи подключения потребителей, мне кажется. Так как схема нарисована простая, а автоматы по превышению мощности не выбивает. То есть, явно происходит утечка, и утечка происходит при включении потребителей - если потребители включаете стоя у щитка, то искомой утечки нет!

1)выключатель у потребителя искрит при включении, например.

2)где-нибудь заземление прилажено на "ноль" и за корпус этого потребителя кто-нибудь держится при включении (стиралку любят так подключать, например, при отсутствии в розетке заземления)

3)может, скруточки в распаечных коробках жиденько сделаны и искрение проиходит там. Правда, тогда не каждый раз бы выбивало, и не было бы зависимости от места, где стоит включающий.

0
Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

26.01.2010 в 20:31:23

там у топик-стартера на схеме -
пож УЗО на 40А стоит автоматов 10А, 16А, 25А, 25А и еще одно УЗО на ванную видимо 16А, под этим УЗО автомат на 25А прикол ваще надо ставить примерно так: счетчик, под ним вводной автомат, за ним желательно ограничитель перенапряжения,
и пошли УЗО -
УЗО 25А 10мА - на ванную, под ним автомат 10А стиралка, 10А - остальное (предполагаем что нет проточного нагревателя) УЗО 63А 30мА - и автоматы под ним - на кухню ДифАвтомат на варочную панель УЗО 63А 30мА - и автоматы под ним - розетки

если тупо не понятно где идет утечка что вырубает УЗО - все автоматы выключаем и начинаем по очереди включать и искать кто виноват. когда нашли кто виноват - пытаемся этого виновника включать в другую розетку - может это не потребитель виноват, а линия плохо сделана.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу