28.01.2010 в 15:25:33
В частном доме двухпроводка, поставил напорный насос на воду, фекальный на унитаз циркуляционный на отопление, без земли как-то боязно пользоваться... В планах сделать нормальную землю. Если сейчас на третий контакт в розетке подать от "нуля" на счетчике отдельным проводом "ноль", это будет нормальным решением? В дом электричество заведено от ближайшего столба двумя алюминиевыми проводами, сечением 4мм на глаз.
И УЗО имеет смысл в такой схеме, вместо обыных автоматов на вводе ?
28.01.2010 в 15:37:14
echelon написал : И УЗО имеет смысл в такой схеме, вместо обыных автоматов на вводе ?
Имеет смысл вместе с автоматами. А вот что-то подавать дополнительно от "нуля" совсем не стоит.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 15:40:36
echelon написал : Если сейчас на третий контакт в розетке подать от "нуля" на счетчике отдельным проводом "ноль", это будет нормальным решением? В дом электричество заведено от ближайшего столба двумя алюминиевыми проводами, сечением 4мм на глаз.
Ни в коем случае!!! И в дальнейшем, если не будет меняться ввод, рекомендую схему ТТ. УЗО в любом случае обязательно.
28.01.2010 в 15:51:22
А почему нельзя сделать зануление ? И УЗО спасет, если скажем кто-то в душе и напорный насос пробило ?
Как уточнение: канализации нет - септик во дворе
28.01.2010 в 15:58:59
2echelon Ветер оторвал нулевой провод от ВЛ. Через включенные дома потребители на обрывок пришел потенциал фазы. И далее на все зануленные приборы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.01.2010 в 16:01:22
а установка защиты на провод зануления спасет в случае обрыва ?
28.01.2010 в 16:07:22
Какая защита на проводе зануления? Опять ноу-хау?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 16:13:00
но все-таки вопрос - УЗО спасет при пробое насоса ?
У меня есть такая штука - УЗО + диф. автомат на 25А, не знаю как по качеству - куплена в Бауцентре за 500 руб.
28.01.2010 в 16:14:01
Может быть, стоит почитать уже рассмотренные вопросы в "Help по заземлению и..."
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 17:13:01
читал, все-таки ясности не получил. Вы пишете - нулить нельзя, там написано, что зануление возможно и иногда предпочтительнее, чем кустарно сделаное заземление. И про УЗО с диф. автоматом не очень ясно, в плане защиты человека в душе при пробое насоса...
28.01.2010 в 17:16:23
echelon написал : но все-таки вопрос - УЗО спасет при пробое насоса ?
нет
echelon написал : В дом электричество заведено от ближайшего столба двумя алюминиевыми проводами, сечением 4мм на глаз.
абзац!
echelon написал : про УЗО
оно и для
echelon написал : защиты человека в душе при пробое насоса...
а вообщето читайте и читайте "Help по заземлению и..." а по поводу зануления на воздушных ЛЭП - насколько качественно повторное зануление(земление ноля) по линии?