01.02.2010 в 09:58:23
я сильно фотку не смотрел - показалось что трубы одинаковые...
ну может этот радиатор чем-то внутри забит?
краны же стоят - может возможно снять его и промыть? хотя тут вот я не уверен - все таки в отопительный сезон разбирать систему лучше с сантехником :)
27.01.2014 в 10:59:27
все тоже самое, 12 этаж панельки, стояк горячий. рифар монолит 350-греет дай бог только первые 3 секции из 12-температура в комнате 19 метров 17 градусов. подскажите как победить?? если убрать фаровский регулятор- это что нибудь даст?
27.01.2014 в 11:59:11
Если у Вас нижняя подача, то не будет греть вообще никак. Убедиться просто: закрываем оба ШК, ждём остывания батареи, открываем оба ШК - щупаем радиатор, верхний патрубок начал горячеть или нижний. 100% за нижний. Если так - поможет только переваривание подводов к радиатору.
И вообще 12 секций по уму надо диагональю подключать, а не сбоку.
Фото стояка, от которого идут отводы, выложите ещё на всякий случай.
27.01.2014 в 12:55:25
спасибо, сегодня проверю еще раз. Но уверен на 99 % что верхняя часть греется первой, по крайней мере верх батареи горячий а низ полностью хололдный
27.01.2014 в 13:20:33
warmike написал : верх батареи горячий а низ полностью хололдный
Такое будет и при нижней подаче - горячая вода поднимается вверх ;) Одна-две секции со стороны ввода при этом горячие - по ним поднимается основной поток теплоносителя.
27.01.2014 в 21:11:24
Mazayac написал : Такое будет и при нижней подаче - горячая вода поднимается вверх ;) Одна-две секции со стороны ввода при этом горячие - по ним поднимается основной поток теплоносителя.
да, вы были правы-походу подача нижняя-нижний патрубок греется быстрее...выкладываю фото самого стояка правда из соседней комнаты- в этой он идет в стене. в общем они одинаковые. как можно решить проблему?? если снять регулировку сверху или поставить например удлинитель протока-это как то поможет? или решать кардинально краном на байпас?
27.01.2014 в 21:17:35
warmike написал : как можно решить проблему?? если снять регулировку сверху .... это как то поможет? или решать кардинально краном на байпас?
warmike написал : да, вы были правы-походу подача нижняя-нижний патрубок греется быстрее..
нижняя подача СНИЗУ-ВВЕРХ :
рекомендуется схема ПЕРЕХЛЕСТ
или совмещенную схему Диа+перехлест
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
27.01.2014 в 21:41:26
warmike,
если вас не устраивают мои фото - то есть целая тема по вашей проблеме (там все хорошо разжевано) :
Как правильно подключить биметаллический радиатор?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
27.01.2014 в 21:51:22
warmike написал : рифар монолит 350-греет дай бог только первые 3 секции из 12
Циркуляция хорошая, есть шансы обойтись полумерами, вроде удлиннителя в верхний коллектор.
Но, по-хорошему, лучше переделать.
27.01.2014 в 22:38:11
warmike написал : да, вы были правы-походу подача нижняя-нижний патрубок греется быстрее...выкладываю фото самого стояка правда из соседней комнаты- в этой он идет в стене. в общем они одинаковые. как можно решить проблему?? если снять регулировку сверху или поставить например удлинитель протока-это как то поможет? или решать кардинально краном на байпас?
Снять регулировку - получите микроскопический эффект. Удлинителей протока для Монолитов не выпускают. Можно попытаться сколхозить самостоятельно. Кран на байпасе, даже без учёта того факта, что за такое надо яйца отрывать, ничего не даст, кроме порчи всего стояка с первого по последний этаж.
Решается только радикально - перевариванием отводов от стояка, так чтобы теплоноситель подавался в верхний патрубок, а забирался из нижнего. Безо всяких перехлёстов и прочих извращений при нижней подаче делается диагональ: нижний отвод пропускается под/за батареей, поднимается вверх и подключается к верхнему патрубку, верхний отвод опускается вниз и подключается к нижнему патрубку. Байпас между ними сохраняется.
Ну ещё возможны экзотические варианты типа поиска чугунной замены.
27.01.2014 в 22:49:32
спасибо! переделывать понятное дело сейчас нет возможности-это только до лета..между тем по другим комнатам 7 секций вроде нормально прогреваются. хочу все же попытаться решить проблему сейчас полумерами:
нашел удлинитель протока именно под монолит:
не знаю получится ли...скажите чем так чреват кран на байпас-если это последний 12 этаж и раздача снизу?
27.01.2014 в 22:53:25
Mazayac,
santex-SVAR,
а вот и не подерётесь! (шутка)
А если серьезно, то главное - результат! Вы же коллеги! Никакой конкуренции в разных городах друг другу не составляете! Поддерживайте и уважайте друг друга!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
28.01.2014 в 09:01:49
warmike написал : скажите чем так чреват кран на байпас-если это последний 12 этаж и раздача снизу?
Чем чреват проезд на красный, если перекрёсток свободен?
Не занимайтесь вредительством - не поможет.
warmike написал : нашел удлинитель протока именно под монолит
В верхний коллектор его - вдруг поможет? Шансы, повторюсь, хорошие.
Удаление ручного регулятора в Вашем случае бесполезно - как бесполезен и сам регулятор до переделки подачи.
28.01.2014 в 13:24:41
ВТБ! ну бывает если честно-светофор сломан-а ехать надо. у соседа на самом деле работает и неплохо и без последствий. купил удлинители протоков-попробую с ними для начала..он должен быть в верхней части или в нижней откуда подача? почему именно в верхний? (там мне как раз мешает регулятор)
28.01.2014 в 13:37:37
warmike написал : почему именно в верхний?
Потому что он будет выполнять две функции: организация "диагонали"; увеличение гидравлического сопротивления на выходе из вертикальных каналов в верхний коллектор (и в верхнем коллекторе в целом).
Если использовать удлинитель в нижнем коллекторе, тогда будут прогреваться одна-две секции - но с другой стороны.
Ещё есть вариант насверлить в удлинителе отверстий. Но какого диаметра? Экспериментировать надо - и тоже может отказать при изменении циркуляции/температуры.