ВТБ! написал :
Я имею ввиду нынешний неоптимальный, когда температура выставлена 80 градусов, в помещении 12, а на К.П.Д. (и перерасход газа) просто плюём.
Для нормального К.П.Д. 54 не многовато?
Не понял насчет того, много ли +54 градуса для КПД. Тепловые режимы всех радиаторов и трубопроводов в системе дают общую результирующую. Например, 80/60 или 70/45 или 55/35. С точки зрения КПД газового котла, чем меньшей температуры протекает теплоноситель через теплообменник, тем выше КПД котла. Но, например, для конденсационного котла режим 55/35 безопасен. А вот для неконденсационного может быть очень вредным.
Вообще при проектировании СО с конденсационным котлом, будет разумным компромиссом не вгонять СО в режим 50/30 для холодной пятидневки. А для средних зимних температур делать с КПД около 104%. Тогда в сильные холода, режим котла придеться использовать погорячее, например, 60/40. Да, это будет уменьшать КПД конд.котла примерно до 98%. Но за счет этого стоимость радиаторов можно сделать пониже. На холодную пятидневку можно и на конденсационнике повысить режим котла до 84/60. Конечно КПД упадет при этом, например, до 90%, но при этом будет всё равно выше, чем у неконденсационного котла. И ведь это только на неделю холодов. Следовательно, со слегка повышенным расходом газа в эти дни можно примириться.
ВТБ! написал :
А с антифризом ещё десяток процентов долой.
Совершенно согласен. Если не поболее процентов падает. Может и 20 и 30% падения быть. Смотря какой антифриз, и смотря какая его плотность.