29.01.2010 в 18:12:05

greg111 написал : есть ли нормативы, запрещающие зажимать в счётчик многожильный провод?

Нет, не было и не будет!!! Есть требование для винтового контакта (счётчик или шинка):

  1. опрессовка тонкостенной трубкой типа НШВ или НШВИ
  2. длина зачищенного и опресованного "конца" должна соответствовать зажиму. Для этого выпускают наконечники разной длины. Если нужной длины нет, одеваем 2-3 коротких и лишнюю длину обрезаем.
0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

29.01.2010 в 18:31:20

Gleden написал : Почему? логика в том, чтобы создать монолит, который не перерезается торцом винта..

я не против монолита,но делать его при помощи мягкого припоя не самый лучший вариант.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2010 в 18:33:31

Я опрессовываю обычно четвёрку втулочным изолированным наконечником 18мм и всё нормально зажимается.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.01.2010 в 18:53:54

avmal написал : Я опрессовываю обычно

и в счётчик? не докапывались?

0
Chingiz
Chingiz
Новичок

Регистрация: 30.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.01.2010 в 22:03:15

Прессуется втулками (я обычно использовал 2 шт, чтоб получалось больше 20мм). Проходит вполне нормально. Сдавали даже на заправках (ни разу вопросов не было). Одна трудность - провод в 10кв залезает с огромным трудом и только с четырёхгранным прессом.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2010 в 22:35:55

greg111 написал : и в счётчик? не докапывались?

Именно про счётчик я говорил. А до чего докапываться, если я перед опечатыванием это делаю?

Chingiz написал : Одна трудность - провод в 10кв залезает с огромным трудом и только с четырёхгранным прессом.

Именно поэтому, когда требуется прямое включение, а это уже обязательно для счётчиков до 100А включительно, приходится извращаться с моножилой 25 квадратов - многопроволочную опрессованную засадить уже не удаётся.

0
Chingiz
Chingiz
Новичок

Регистрация: 30.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

31.01.2010 в 00:01:44

avmal написал : Именно поэтому, когда требуется прямое включение, а это уже обязательно для счётчиков до 100А включительно, приходится извращаться с моножилой 25 квадратов - многопроволочную опрессованную засадить уже не удаётся.

Мы рассверливали клеммы... под 16 квадрат.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

31.01.2010 в 04:45:59

Я подсоединял хренову кучу счетчиков, все прекрасно обпаивается и ни с одним счетчиком не было проблем.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

31.01.2010 в 08:26:30

amidant написал : все прекрасно обпаивается

Лучше не надо :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2010 в 10:12:05

amidant написал : Я подсоединял хренову кучу счетчиков, все прекрасно обпаивается и ни с одним счетчиком не было проблем.

Всё зависит от времени, которое эта "хренова куча" наблюдалась.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

31.01.2010 в 17:28:58

Счетчики в основном подключал через трансы,а там не те токи чтобы вообще о них рассуждать.

0