wwwcase написал: Эти реле приоритета или игрушки или издевательства! Если ввод ограничен, то после установки их он ещё более становится ограниченным!
Ничего подобного. Просто применять грамотно надо. Уже более 3-х лет применяем в офисе. При ограниченности ввода 15кВт на три фазы (5 кВт на фазу), при включении чайника (2.2 кВт) отключается бойлер (1.5 кВт) с помощью реле РПН-1-25.