klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

30.01.2010 в 11:58:04

Уважаеме профессионалы! Посмотрел типовые проекты электрики и схемы щитков, но ни у кого не стоят реле приоритетов типа ABB LSS 1/2 или подобных. Вроде как вещь крайне нужная при небольших мощностях ввода. Вопрос - используются ли данные устройтва на практике, если да то что лучше выбрать?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.01.2010 в 13:07:52

klm3 написал : Посмотрел типовые проекты электрики и схемы щитков, но ни у кого не стоят реле приоритетов типа ABB LSS 1/2 или подобных. Вроде как вещь крайне нужная при небольших мощностях ввода.

для кого крайне нужная? для того кто с мозгами не в ладах! Я при совокупной мощности своих домащних гаджетов (кухонно-бытовых, плита - газ) около 20 кВт и вводном 25А не страдаю от недостатка выделенной мощности.

klm3 написал : Вопрос - используются ли данные устройтва на практике, если да то что лучше выбрать?

ни разу не ставил, лучше выбрать адекватность соизмеримую выделенной мощности, а то будет у вас работать то то, то сё...

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.01.2010 в 15:29:10

если они выпускаются то это значит кому-то нужны. для автоматизации и комфорта.... другой вопрос- готов ли человек платить такие суммы за желаемый комфорт.... и всё относительно конкретного случая.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.01.2010 в 18:58:33

greg111 написал : для автоматизации и комфорта....

комфорт тут лишнее слово!!!

greg111 написал : значит кому-то нужны.

ага, пришельцам с планеты Совок!

0
klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

30.01.2010 в 19:40:26

Фаза - 25 Ампер. И как определить можно ли что еще включать или нет? ( счетчик в подъезде да и по каждой фазе не показывает потребление. Так и входной автомат может выбить :( с последствиями...
Так и непонял чем эти реле плохи, а уж для обогрева так вообще идеально работает плита - обогрев выключен, не роаботает плита включен. Конечно, более правильно нарастить вводную мощность, но боюсь это на порядок дороже нескольких таких реле.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.01.2010 в 19:49:46

klm3 написал : чем эти реле плохи

вовсе не плохи. но меня цена смущает- у шнайдера она стОит около 5000р

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

30.01.2010 в 21:32:18

имеет смысл, если много "тепловых" потребителей - тёплые полы, бойлер...

чтобы при включении чайника всё-таки тёплый пол на 5 мин отрубало, а не вышибало ввод.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.01.2010 в 21:46:43

да уж ТП прям так много жрёт..... хотя, с миру по нитке. все неприоритетные в кучку собрать вот и на чайник наскрести можно, ато и на 2-3. летом например- кондишны, зимой грелки.

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

30.01.2010 в 22:06:52

2greg111, о том и речь - если неприоритетных нагрузок набирается достаточное количество, то можно и реле поставить.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.01.2010 в 22:44:53

Threepwood написал : чтобы при включении чайника всё-таки тёплый пол на 5 мин отрубало, а не вышибало ввод.

и за 35 минут его не выбьет,

greg111 написал : летом например- кондишны

при помощи этого реле есть возможность отправить кондей (компрессор) к праотцам

greg111 написал : хотя, с миру по нитке

и что оно всё сразу вкл???

klm3 написал : Так и непонял чем эти реле плохи,

ничем, просто всё это не настоящее, игрушки ...

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.01.2010 в 22:50:40

аматор1 написал : и за 35 минут его не выбьет

принезначительной перегрузке. а если она более значимая??

аматор1 написал : при помощи этого реле есть возможность отправить кондей (компрессор) к праотцам

неа. там есть встроенный таймер на пуск.

аматор1 написал : и что оно всё сразу вкл???

нет. откл.

аматор1 написал : игрушки

взрослые от детей отличаются только стоимостью игрушек

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу