09.02.2010 в 13:27:33
massmeter написал : Если мы заливаем стяжку при температуре +20'С, то с понижением температуры до -20'C на участке длиной 50 м. медь сожмется на 16,7 мм больше чем бетон. Даже если мы при укладке кабеля в бетон предварительно его сильно натянули и концы зафиксировали, то благодаря своей пластичности медные жилы растянуться, но не порвутся. На самом деле кабель в стяжке лежит неровно и медная жила способна скользить внутри обеих оболочек, выравнивая механические нагрузки по всей длине.
Мне кажется, что стяжка может порвать кабель без гофры только при наличии большой трещины в стяжке.
Теперь о допустимой токовой нагрузке на кабель. Прокладывая его в стяжке в гофре мы должны при расчете допустимого длительного тока руководствоваться столбцом "при прокладке в воздухе" а прокладывая кабель в стяжке без гофры, мы можем руководствоваться столбцом "при прокладке в земле". Для кабеля 3Х2,5 разница составит 1,6 раза. При прокладке в стяжке без гофры кабель 3Х1,5 держит нагрузку большую чем 3Х2,5 в стяжке в гофре
перечитал пару раз и не понял, что это... галиматья какая-то как и обсуждение после 4 поста!
09.02.2010 в 13:32:01
Два раза это очень мало.
09.02.2010 в 13:33:52
massmeter написал : Два раза это очень мало.
а сколько надо??? ИМХО вам лучше свой "Сайтец" наполнять содержанием, а не морозить тут!
09.02.2010 в 14:00:43
nico написал : 2 бетон;укладка производится в кабель трассах
При заливке бетоном кабели не прокладываются - закладываются ПНД-трубы, в которые потом будут затягиваться кабели. Это практикуется при монолитном строительстве. Давайте больше не трогать строительство - займемся ремонтом.
10.02.2010 в 00:57:20
Хм,на самом деле нечасто доводилось прокладывать че то по полу,и первый раз вижу распаячные коробки у пола!;) ща например по проекту в большом гараже 36 ти вольтовый кабель,нужно уложить на 0.1м в пол,в железной трубе!
10.02.2010 в 19:15:50
Я продолжу по поводу места укладки. Если вы не планируете по верх стяжки укладывать фанеру (присверливается) то особого значения нет. Единственное больное место, это пороги между помещениями. Там как правило ставят рейки. В этом случае заранее надо зафиксировать с рулеткой прохождение всех кабелей. А еще лучше перед заливкой стяжки сфоткать всю разводку с указанием всех расстояний.
10.02.2010 в 20:26:52
smittt написал : Если вы не планируете по верх стяжки укладывать фанеру (присверливается) то особого значения нет.
Вы забыли ещё упомянуть про возможность укладки тёплых полов.
smittt написал : Единственное больное место, это пороги между помещениями.
Лично я предпочитаю через пороги вообще не проходить, а проходить рядом через стену. И вообще места установки будущих дверных коробок я стараюсь обходить подальше. У установщиков дверей таки-и-и-ие длинные шурупы ...
10.02.2010 в 20:32:55
Есть еще одна страшная вещь: ограничитель открывания двери. Установщики дверей стараются его закрепить прочно и на большую глубину в стяжку.
10.02.2010 в 21:15:39
Подскажите, а можно в стяжке сделать такое разветвление на розетки, с разветвлением проводов от распаечных коробок (в последующем замоноличенных в стяжку без лючков доступа, соединение выполнив опрессовкой). Если можно, то покретекуйте схему разводки разеток.
10.02.2010 в 21:37:49
mdty написал : можно в стяжке сделать такое разветвление на розетки
Это будет вашей роковой ошибкой. Не мудрите - сделайте разводку шлейфом. Тем более есть возможность по полу развести. П-44Т?
10.02.2010 в 21:41:05
А почему нельзя? Мне кажется так гораздо надёжней чем шлейфом (меньше разрывов и соединений). ИП-46С