Плита 15 кВт, 3 фазы.
Кабель думаю прокладывать открыто. (в металлорукаве нормально? ничего не нарушу?)
02.02.2010 в 22:38:41
Плита 15 кВт, 3 фазы.
Кабель думаю прокладывать открыто. (в металлорукаве нормально? ничего не нарушу?)
02.02.2010 в 23:04:32
Медь, 3(4)х4кв.мм..Металорукав нужно будет заземлять, если есть земля, то можно.
02.02.2010 в 23:19:26
Rodnoi написал : в металлорукаве нормально?
А почему именно такой "выбор" (открыто можно и без онного)
Rodnoi написал : Медь, 3(4)х4кв.мм..Металорукав нужно будет заземлять, если есть земля, то можно.
Думаю автор спрашивал (иль имел ввиду) марку
himch написал : Каким кабелем подключить электроплиту?
КГ
02.02.2010 в 23:59:47
himch написал : Плита 15 кВт, 3 фазы.
Кабель думаю прокладывать открыто. (в металлорукаве нормально? ничего не нарушу?)
ВВГнг-5х4, зачем рукав? что за помещение, кухня кафе???
03.02.2010 в 00:03:01
himch написал : Плита 15 кВт, 3 фазы.
ВВГ или NYM 5х4,0.
himch написал : Кабель думаю прокладывать открыто.
Положите в ПВХ-гофре или в коробе.
03.02.2010 в 00:12:57
avmal и аматор1 А ВВГ до клеммной колодки плиты (15 кВт) или как?
03.02.2010 в 00:15:13
на какое растояние требуеться прокинуть
03.02.2010 в 00:16:34
msgarry написал : на какое растояние требуеться прокинуть
А это к чему? Если потери, то это с другой сказки
03.02.2010 в 00:25:09
кухня кафе, кафель. расстояние до 10 м.
03.02.2010 в 00:27:40
да, вот еще вопрос. уже есть кабель 5х4,0 но он проложен скрыто. Я правильно понимаю, что лучше его не использовать?
03.02.2010 в 09:56:58
himch написал : да, вот еще вопрос.
уже есть кабель 5х4,0 но он проложен скрыто.
Я правильно понимаю, что лучше его не использовать?
если это нормальный кабель - непременно ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!;)
haramamburu написал : А ВВГ до клеммной колодки плиты (15 кВт) или как?
ну такую дуру я думаю вы двигать не будете:) - если хвост позволит то до колодки!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу