Вообщем достался от застройщик дом из сэндвич панелей. По моим расчетам теплопотери при -30 выходили в 7кВт.... при 70кв.м. и рел я сделать ТП как основное отопление ...
Из оборудования достался котел Аристон EGIS 24 и двухтрубная система отопления на стальных радиаторах работающая вполне прилично. вообщем посчитал контура, разложил, залил ... надо запускать ;) думал сначала подключить напрямую от котла, но уж плохо регулируется система при таком подключении и плавного ввода в эксплуатацию не получишь. да и минимальная темперетура с котла в 40 гр больно многовато получается (даже при недавних сильных морозах больше 35 на подачу не выставлял) вообще прикрутил в добавок смесительный узел Oventrop с насосом Alfa+. Все батареи кроме ближайшей в кухне выключил - хоршоооо ;) можно убирать совсем да вот вопрос: котел работает в режиме минуту горит 2 выключен и батарея в кух работает как теплоаккумулятор для полпитки контура ТП и какконтур для насоса в котле ... чтобы было что гонять когда смесительный узел из системы мало воды горячей берет. Если убирать батареи совсем то как быть с подключением котла к ТП со смесительным узлом?
Может существуют какие-то небольшие накопительные емкости для воды? А может у меня котел неправильно работает? он 1 минуту горит а 2 выключен независимо от температуры носителя (при установленных низких значения 40-50гр)...
т1- тепература подачи от котла
т2- температура воздуха
т3- тепрература подачи в ТП
Т4- температура обратки из ТП