san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

08.02.2010 в 14:55:42

Virtual написал : маленький контур никак не влияет на работу котла. котел тактует независимо от того подключен он он или нет ...

Вы проверяли или это впечатления от работы вашего узла.

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

08.02.2010 в 14:58:29

Virtual написал : расходомер закручен по минимуму

уверены что все правильно?

0
Virtual
Virtual
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

08.02.2010 в 17:30:32

да проверял специально

0
MikeZ
MikeZ
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Петрозаводск

Сообщений: 31

10.02.2010 в 10:30:13

Virtual написал : Пробежался мо магазинам и присмотрел 30 литровый расширительный бак. Если из него выпотрошить мембрану и приделать второй штуцер то получится неплохой накопитель. облить его пеной и думаю на 2 минуты наггретой воды в нем на подпитку пола хватит. ...

Зачем портить хороший расширительный бак когда можно взять бойлер со сгоревшим теном, тен снять, фланец пластиной закрыть (ну или так оставить, все равно). Поставьте литров на 80 или 100, тогда и котел будет более продуктивно работать, без лишнего тактования.

0