Имеется деревянный дом, крюк с изолятором,под свесом крыши, отверстие в стене, в которое пропихнули СИП 2х16. Классика жанра - прямо тут обустраивается ВРУ совмещённое с ГРЩ, оно же единственный щиток с единственным счётчиком. Но вешать возле окна на уровне головы здоровый металлический ящик не хочется, есть желание разместить его в углу возле дверей - а это метров пять. ПУЭ разрешают не делать ВУ, но при этом ограничивают длину ввода тремя метрами.

Выходит, что надо делать ВУ, а счётчик размещать в ГРЩ. Вопросы: 1) допустим ли такой вариант по нормативам; 2) что такое ВУ в данном случае; 3) какие аппараты следует установить в ВУ; 4) как оконцовывать СИП; 5) как прокладывать линию от ВУ.

Мне представляется металлический щиток с DIN-рейкой и лицевой панелью (под опечатывание); ввод через заднюю стенку; шина PE; двух-трёхполюсной автомат C25 (трёх-, если рвать PE); селективное УЗО; вывод сверху или сбоку; кабель 3х6 в металлорукаве.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

04.05.2006 в 13:56:56

На СИП муфту (около изоляторов), от нее по наружней стене в стальной трубе (желательно с одним загибом) к щитку, объединяющему ВРУ и ГРЩ. Пойдет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.05.2006 в 13:59:38

Slawa

Не пойдёт - стена внутренняя. И ограничение в три метра нарушается.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

04.05.2006 в 14:03:42

ВТБ! написал : И ограничение в три метра нарушается.

Так три метра от ввода кабеля в дом (а не от изоляторов), наружняя проводка, доступная осмотру, не считается, насколько помню.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.05.2006 в 14:16:34

Slawa

Если снаружи вести, то метры придётся считать десятками, а поворотов окажется 6. Не годится. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Tony_K
Tony_K
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 1642

04.05.2006 в 14:16:58

я считаю, что все эти ПЭУ и прочие СНиПы соблюдают из-за боязни проверок, а не из за "непреодолимого" желания соблюдать закон :)

съездийте в любую деревню и посмотрите что там твориться с электрикой

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

04.05.2006 в 14:23:59

ВТБ! написал : Slawa Если снаружи вести, то метры придётся считать десятками, а поворотов окажется 6. Не годится. :(

Честно говоря, мне не нравится идея разделять ВРУ и ГРЩ. Может, действительно плюнуть на три метра и затянуть прямо в угол? Кстати, вот тут я не сторонник металлорукава - уж лучше труба. После защиты можно и металлорукав, но ВЛ лучше считать заведомо пожароопасной, да и правила ППБ требуют проходить стены из горючих материалов трубой...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.05.2006 в 14:24:24

Tony_K написал : съездийте в любую деревню и посмотрите что там твориться с электрикой

Ездить далеко не придётся - деревня и есть. Было бы старое подключение - можно было бы тихой сапой переделать хоть и с нарушением буквы нормативов, но с соблюдением правил безопасности. А новое подключение мне проще сделать по нормам, чем "откупаться" от энергонадзора.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

04.05.2006 в 14:25:57

Кстати, а почему ввод в два провода - ты же вроде писал о пятипроводной ВЛ? Или, как обычно, пятый провод под свет отдали?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.05.2006 в 14:29:58

Slawa написал : тут я не сторонник металлорукава - уж лучше труба

Составители ПУЭ с Вами солидарны: "7.1.22.При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления."

Надёжный контакт СИП и медной многожилки от этих электриков я не ожидаю - уж проще сразу СИП в автомат. Можно? Или оконцевать непременно?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.05.2006 в 14:31:38

Slawa написал : ты же вроде писал о пятипроводной ВЛ?

Это я писал в другой теме в качестве "шутки юмора". ВЛ четырёхпроводка.