Имеется деревянный дом, крюк с изолятором,под свесом крыши, отверстие в стене, в которое пропихнули СИП 2х16. Классика жанра - прямо тут обустраивается ВРУ совмещённое с ГРЩ, оно же единственный щиток с единственным счётчиком. Но вешать возле окна на уровне головы здоровый металлический ящик не хочется, есть желание разместить его в углу возле дверей - а это метров пять. ПУЭ разрешают не делать ВУ, но при этом ограничивают длину ввода тремя метрами.
Выходит, что надо делать ВУ, а счётчик размещать в ГРЩ. Вопросы: 1) допустим ли такой вариант по нормативам; 2) что такое ВУ в данном случае; 3) какие аппараты следует установить в ВУ; 4) как оконцовывать СИП; 5) как прокладывать линию от ВУ.
Мне представляется металлический щиток с DIN-рейкой и лицевой панелью (под опечатывание); ввод через заднюю стенку; шина PE; двух-трёхполюсной автомат C25 (трёх-, если рвать PE); селективное УЗО; вывод сверху или сбоку; кабель 3х6 в металлорукаве.