Slawa написал : мне не нравится идея разделять ВРУ и ГРЩ
Но если больше 25А, то разделение обязательно, вроде как. (Объединение в точке ввода не рассматриваю.)
04.05.2006 в 14:34:18
Slawa написал : мне не нравится идея разделять ВРУ и ГРЩ
Но если больше 25А, то разделение обязательно, вроде как. (Объединение в точке ввода не рассматриваю.)
Следование моим советам вредит кошельку
04.05.2006 в 14:42:16
ВТБ! написал : Выходит, что надо делать ВУ, а счётчик размещать в ГРЩ. Вопросы: 1) допустим ли такой вариант по нормативам; 2) что такое ВУ в данном случае; 3) какие аппараты следует установить в ВУ; 4) как оконцовывать СИП; 5) как прокладывать линию от ВУ.
1) Пожалуй, да. ЭнергоСбыт может поупрямиться, но, думаю, уговорится.
2, 3) Минимум - точки присоединения вводного кабеля - двухполюсный автомат. Можно добавить ГЗШ, если нужна.
4) Говоря честно, не сталкивался с прямым вводом СИП в щиты. Думаю, можно и без наконечников.
5) Я бы и проложил металлическим гофрошлангом (оба конца - к PE-шинам щитов).
04.05.2006 в 14:45:08
ВТБ! написал : селективное УЗО;
А зачем тебе задержка срабатывания? Ставь 100 мА, и все. Линии розеток и прочие опасные защитятся 30 мА и 10 мА - селективность будет обеспечена и без задержек. Далее - я бы УЗО поставил вводным аппаратом ГРЩ (все равно ведь нужен вводной аппарат, почему бы и не УЗО).
04.05.2006 в 15:04:52
Slawa написал : зачем тебе задержка
Ну-у-у, формальное требование. Скорее всего и 30 должно хватить, но в перспективе возможна линия на полсотни метров. :(
я бы УЗО поставил вводным аппаратом ГРЩ
До счётчика? Могут потребовать сначала счётчик.
Следование моим советам вредит кошельку
04.05.2006 в 15:16:34
Slawa написал : Думаю, можно и без наконечников
ABB, к примеру, для присоединения алюминия от 4-ёх квадратов желает его зачистку и смазку.
Следование моим советам вредит кошельку
04.05.2006 в 16:45:42
ВТБ! написал : ABB, к примеру, для присоединения алюминия от 4-ёх квадратов желает его зачистку и смазку.
Баловство. Перестраховываются. Но если хочешь, ищи вот такие наконечники: Не знаю, правда, чем ты будешь их обжимать - клещи надо. Да найти их будет сложно - когда пытался последний раз заказать, мне сообщили, что популярностью они не пользуются и ДЭКи от их производства отказались (за что купил, за то и продаю, возможно, просто мой поставщик поленился). Работают надежно, правда, я их применял для многопроволочной меди.
04.05.2006 в 16:49:43
ВТБ! написал : Скорее всего и 30 должно хватить, но в перспективе возможна линия на полсотни метров.
Так и поставь сразу 100, дабы потом с утечками не маяться. А если есть желание, то на свет отдельное УЗО 30 мА.
ВТБ! написал : До счётчика? Могут потребовать сначала счётчик.
Прежде всего они прицепятся в ВУ. Если пройдет, то пройдет и УЗО до счетчика (поставь корпус ЩУРН, чтобы опечаталась секция с вводным УЗО и счетчиком).
04.05.2006 в 16:55:47
Slawa написал : Перестраховываются
Так я тоже перестраховщик - смажу. :) Хотя 25А для 16 кв.мм - ни в жисть не перегреется, алюминий теплоотвод обеспечит.
ЩУРН
Обязательно посмотрю подобные - людям с пломбером должно понравиться. :cool:
Следование моим советам вредит кошельку
04.05.2006 в 16:58:57
Кстати подумалось - если будут расцепители минимального/максимального напряжений, то самое им место в ВУ в виде приставки к вводному автомату. Можно еще и неонку на DIN-рейку для индикации (после защиты или под своей защитой). Приятно - подошел и сразу видно, под напругой ли ввод... А в ГРЩ неплохо и вольтметр поставить, но они в модульном исполнении дорогие, заразы, 50 зеленых...
04.05.2006 в 17:03:06
ВТБ! написал : Так я тоже перестраховщик - смажу.
Гораздо эффективнее отрихтовать для получения двух плоских контактных поверхностей.
ВТБ! написал : ЩУРН
04.05.2006 в 17:21:52
Slawa написал : отрихтовать для получения двух плоских контактных поверхностей
Теплоотвод улучшить? ;) А как его "плющить" - он же не однопроволочный, "разъедется"?
Двухдверный? Здоровый, зараза... :(
расцепители минимального/максимального напряжений, то самое им место в ВУ в виде приставки к вводному автомату
Всё-же стоит задача минимизации размеров ВУ и геморроя с "органами". Наверное, до счётчика будет один-единственный двухполюсный автомат. Даже контакты не подтянешь, если опечатают. :(
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу