Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.02.2010 в 15:25:30

Кстати, по шинам вам надо: 2р на 12 модулей -1шт + 2-е "крышки безопасности" (чтоб закрыть не используемое, 6-е место). 1р на 12 модулей - 1шт: снимаете кожух с шыны, режите ножицами на нижные куски, куски вставляете обратно в кожух.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.02.2010 в 15:28:44

smklimenko написал : УЗО тип А - думал над этим, но они есть только в 7 серии и значительно дороже. Сейчас думаю поставить только одно - на бытовые розетки, в которых как раз различная техника и подключается.

Возьмите 2-а УЗО типа А, и распределите между нагрузками. Плиту можно без УЗО. Появятся финансы - докупите, если надо будет. Поишите тему "УЗО типа А", там есть тесты.

0
smklimenko
smklimenko
Новичок

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

03.02.2010 в 15:29:50

Smily написал : Кстати, по шинам вам надо: 2р на 12 модулей -1шт + 2-е "крышки безопасности" (чтоб закрыть не используемое, 6-е место).

Так и собрался делать. Крышки безопасности тоже нашел. 5шт в комплекте.

Smily написал : 1р на 12 модулей - 1шт: снимаете кожух с шыны, режите ножицами на нижные куски, куски вставляете обратно в кожух.

А, ваше предложение, оставить один кожух, но внутри порезать шины? А я собирался и кожух тоже резать. :)