17.01.2019 в 20:14:06
Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Имеем частный дом. Металлический незаземлённый щит внутри. Ввод и вся система однофазные. Питание с голой ВЛ СНТ. При включенном вводном автомате и выключенной нагрузке напряжение между фазой и нулём 215 - 220 В. Между нулём и корпусом около 10 В, между фазой и корпусом 210 - 214 В. При постепенном вводе (включении) нагрузки напряжение между фазой и нулём остаётся прежним, а между нулём и корпусом растёт. Между фазой и корпусом падает. При полной нагрузке (токи не замерялись, все автоматы включены) напряжение между нулём и корпусом доходит до 80 В, а между фазой и корпусом до 90 В. Заземления нет, ноль не землён. В чём прикол, какие версии? Впервые встречаюсь с таким в однофазной системе. Замеры производил не я, а знакомый товарищ-электрик.
17.01.2019 в 20:18:25
Bor написал: В чём прикол, какие версии?
вот в этом
Bor написал: Металлический незаземлённый щит внутри
Что измерял товарисч - неизвестно. Чем измерял - неизвестно. Куда подключен корпус щита - неизвестно.
Предлагаете с Вами поиграть в угадайку? Не интересно, да и честно сказать надоело уже...
17.01.2019 в 21:48:40
Измерялось классическим китайским тестером. Измерял напряжение. Корпус щита никуда не подключён и не заземлён.
18.01.2019 в 10:31:11
Bor написал: Корпус щита никуда не подключён и не заземлён.
Полковник Ясенпень подсказывает: Вы измеряли напряжение наводки, вызванной утечкой тока с фазы в каких-то местах проводки. Третий провод в домовой проводке есть?
Bor написал: ноль не землён.
А тут Вы просто ошибаетесь. Ноль в наших бытовых сетях заземлён и на трансформаторной подстанции, и на некоторых столбах.
18.01.2019 в 22:20:53
{{post:6528959}} AlexeyL, третьего провода нет. То, что нейтраль заземлена на ВЛ и КТП это я и без вас знаю. Я строительством линий 5 лет занимался. Кстати вполне может быть что повторных заземлений по линии нет. Не землён ноль внутри дома (участка).
18.01.2019 в 22:24:10
AlexeyL написал:
Bor написал: Корпус щита никуда не подключён и не заземлён.
Полковник Ясенпень подсказывает: Вы измеряли напряжение наводки, вызванной утечкой тока с фазы в каких-то местах проводки. Третий провод в домовой проводке есть?
Bor написал: ноль не землён.
А тут Вы просто ошибаетесь. Ноль в наших бытовых сетях заземлён и на трансформаторной подстанции, и на некоторых столбах.
AlexeyL, третьего провода нет. То, что нейтраль заземлена на ВЛ и ТП это я и без вас знаю. Я строительством линий 5 лет плотно занимался. Кстати вполне может быть что повторных заземлений по линии нет. Не землён ноль внутри дома (участка).
18.01.2019 в 23:29:57
Bor написал: То, что нейтраль заземлена на ВЛ и ТП это я и без вас знаю. Я строительством линий 5 лет плотно занимался.
И образование по электротехнической специальности имеете..? То есть - можно "по взрослому" с вами беседовать?
Bor написал: Впервые встречаюсь с таким в однофазной системе.
Вы хотите сказать что трансформатор и ВЛ однофазные ??? :eek:
Bor написал: незаземлённый щит
а прибор
Bor написал: классическим китайским тестером.
Не считает этот корпус изолированным от локальной земли.
Bor написал: Замеры производил не я, а знакомый товарищ-электрик.
Чудак человек... Лампочку накаливания пусть параллельно щупам мультика включит, чтоб кошмары не снились.
Вопросы остались? :popcorn
19.01.2019 в 12:54:52
Bor написал: Не землён ноль внутри дома (участка).
Да, естественно. Правила подсказывают, что рабочий ноль внутри дома (участка) повторно землить запрещается.
Bor написал: стати вполне может быть что повторных заземлений по линии нет.
Не суть важно для рабочего ноля. На потенциал при нормальной работе оно не влияет, работает только при авариях и грозах.
Да, ваш тестер меряет наводку с фазы на незаземлённый корпус щита. Поскольку нулевой провод так или иначе заземлён, а щит - нет. И это совершенно неправильно. УЗО 30 мА хотя бы есть на вводе до этого щита? Если нет - срочно ставьте, и постепенно делайте систему заземления TT. После этого напряжение между нулём и щитом будет составлять единицы вольт, и это будет нормально.
19.01.2019 в 15:54:24
AlexeyL написал: Правила подсказывают, что рабочий ноль внутри дома (участка) повторно землить запрещается.
Цикаво... Что же это за правила такие?
AlexeyL написал: постепенно делайте систему заземления TT. После этого напряжение между нулём и щитом будет составлять единицы вольт, и это будет нормально.
Не смешите... В ТТ разница между нулем и землей как раз и будет десятки вольт.
19.01.2019 в 16:03:32
ПPOPAБ написал: В ТТ разница между нулем и землей как раз и будет десятки вольт.
При аварийном состоянии сети. Напряжение между нулём и землёй обычно примерно соответствует перекосу фаз, и если это десятки вольт - дело плохо. Да, бывает.
19.01.2019 в 17:02:00
Ноль конечно должен быть повторно заземлен (КАЧЕСТВЕННО!) и на подстанции, и на определенных проектом опорах, и очень желательно у потребителя. Если ноль не заземлен, или плохо заземлен (плохо прикручен, не приварен, заржавел и т.д.) на Подстанции, ситуация самая опасная, все остальные заземления не будут играть роли. В этом случае, при незначительном повреждении нулевого провода на линии, у потребителя могут оказаться любые напряжения от очень низких до очень высоких, к тому-же постоянно могут меняться. Наличие повторного заземления у потребителя очень важно, и если оно есть(КАЧЕСТВЕННОЕ) разницы напряжения между нолём и заземлением не будет, - это один потенциал.