Там не совсем УЗО там ДИФ. Сказали что для ограничения потребления и пожарной защиты... (а то в самих гаражах такой срачь, иногда заместо автоматов кнопки от стиральных машин - используются как рубильники.)
07.02.2010 в 10:13:53
Там не совсем УЗО там ДИФ. Сказали что для ограничения потребления и пожарной защиты... (а то в самих гаражах такой срачь, иногда заместо автоматов кнопки от стиральных машин - используются как рубильники.)
07.02.2010 в 12:30:22
Сергей. написал : Там не совсем УЗО там ДИФ.
Это не имеет значения - пусть будет дифф. Просто инспектор удивило наличие УЗО после счётчика.
07.02.2010 в 22:21:07
avmal написал : Это не имеет значения - пусть будет дифф. Просто инспектор удивило наличие УЗО после счётчика.
Если УЗО ставить на один гараж-то все понятно. А если на весь ряд гаражных боксов- выбивать будет постоянно. тем более что требуется повторное заземление нулевого провода во вводном электрощите
07.02.2010 в 22:36:13
инспектор написал : Если УЗО ставить на один гараж-то все понятно. А если на весь ряд гаражных боксов- выбивать будет постоянно.
С какого перепугу, если проводка исправна?
Сергей. написал : Сказали что для ограничения потребления и пожарной защиты...
Вам это о чём-нибудь говорит?
07.02.2010 в 23:19:57
Противопожарное узо на 300 мА ставится в деревянных домах. Если уж охота - можно поставить на вводе в каждый гараж,а если линия на все гаражи длинная,то в местах скруток возмоны утечки
07.02.2010 в 23:24:48
инспектор написал : Противопожарное узо на 300 мА ставится в деревянных домах.
Противопожарное УЗО, к примеру, ставится в этажном щите перед вводом в каждую квартиру.
инспектор написал : если линия на все гаражи длинная,то в местах скруток возмоны утечки
Утечка проводки зависит не от количества "скруток", а от качества изоляции.
07.02.2010 в 23:57:55
avmal написал : Утечка проводки зависит не от количества "скруток", а от качества изоляции.
Если скрутки выполнены х/б изолентой да еще не закрыты сверху-вот вам и утечки!
avmal написал : Противопожарное УЗО, к примеру, ставится в этажном щите перед вводом в каждую квартиру.
Что-то в проектах на новые дома и при реконструкции старых УЗО ставят на электроприемники опасных помещений
08.02.2010 в 00:20:37
инспектор написал : Что-то в проектах на новые дома и при реконструкции старых УЗО ставят на электроприемники опасных помещений
Такие проекты. Вам бы нормальный проект посмотреть.
08.02.2010 в 00:23:34
avmal написал : Утечка проводки зависит
... от сопротивления скрутки. ПРоварите скрутки и потерь будет меньше, увеличится надёжность. Провод ПВ-1 (он дешевле ПВ3) 10 мм2 до середины - дальше 6 мм2. Думаю, так ещё лучше будет! А почему Меркурий-200, он ведь дороже на 200-300 руб, чем СОЭ-5. По такой же ценовой группе можно взять и Энергомеру - она места меньше занимает (5 модулей), а если однотарифный, то вообще НЕВА - 1 модуль!
08.02.2010 в 00:30:07
Дядька Ф написал : Провод ПВ-1 (он дешевле ПВ3) 10 мм2 до середины - дальше 6 мм2.
ну а последний бокс мы подключим через 1,5 кв.мм???
08.02.2010 в 01:47:26
Дядька Ф написал : ... от сопротивления скрутки. ПРоварите скрутки и потерь будет меньше
Я что-то никак всосать не могу - какое отношение потери имеют к утечке?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу