13.03.2022 в 09:33:42
Dron/9K написал: на провода в первую очередь нужно наносить идентификатор провода Wxyz, а название клеммы, к которой провод подключается, должно идти как вспомогательная информация :-)
Зачем? Проводу нужен всего лишь уникальный номер и не более, чтобы его просто можно было найти. Всё остальное можно посмотреть на схеме, если, не дай бог, в кои веки это внезапно понадобится.
Но во многих случаях и номер не нужен. Знаете, почему здесь нули не промаркированы? Потому что они идут строго по порядку, соответственно автоматам под соответствующими узо. Найти нужный при необходимости не составляет труда, а визуального мусора намного меньше. :yu:
13.03.2022 в 11:27:56
Radio,
OFF. где Вы находите зименсы с характеристикой 4500А? их же не бывает ниже 6000А на родине.
На счёт маркировки - для ускорения монтажа и уменьшения количества ошибок на проводах удобнее печатать номера клемм, к которым они подсоединяются, но для осмысления схемы и понимания где искать второй конец нужно печатать номер провода. логично? а на фото выше, готов спорить, маркировка нанесене после сборки щита, фактически заменяя собой маркировку на клеммах (для подключения линий после монтажа щитка), но зачем тогда все отальные штучки? :)
13.03.2022 в 11:53:25
Dron/9K написал: где Вы находите зименсы с характеристикой 4500А?
Как и все находят.
Dron/9K написал: их же не бывает ниже 6000А на родине.
Причём здесь их родина?
Dron/9K написал: а на фото выше, готов спорить, маркировка нанесене после сборки щита
Во время, а не после.
Dron/9K написал: фактически заменяя собой маркировку на клеммах (для подключения линий после монтажа щитка)
Ну, во-первых; маркировка проводников в щите - не моё требование/прихоть. Я вообще против тратить время и деньги на подобные щиты, где и так всё понятно.
Radio написал: Потому что они идут строго по порядку, соответственно автоматам под соответствующими узо.
Вот именно, и не надо никаких цветомаркировочных понтов для услады в инстаграме, прости Господи...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.03.2022 в 12:33:41
Dron/9K написал: находите зименсы с характеристикой 4500А?
румыны :sorry:
И это пройдёт ...
13.03.2022 в 14:14:39
serj12 написал: румыны :sorry:
Румыния же вроде не ушла из России? Или ушла? :a
13.03.2022 в 18:04:59
Radio написал: Румыния же вроде не ушла из России? Или ушла?
я не спец по таким щепетильным вопросам - кто куда ушёл . Я простой электрик и не знаю слов ... упс , не отсюда :sorry: CHINT forever :p
И это пройдёт ...
13.03.2022 в 18:06:47
Radio, ничего , скора вам инсту то ваши друганы по отрежут :yu: вк вас ждёт :cool: и одноклассники :flirt
И это пройдёт ...
13.03.2022 в 18:16:02
serj12, какие друганы? Роскомнадзор мне не друг. ;)