Leggy blond
Leggy blond
Новичок

Регистрация: 20.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

07.02.2010 в 13:53:58

Здравствуйте уважаемые специалисты!prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / Помогите разобраться, почему при подачи напряжения вырубает узо на вводе (300мА)? Но при этом отходящие группы с узо не срабатывают. Не могу найти, где я ошиблась, и соответственно как правильно перейти с 4-х проводки на 5-ти. Заранее благодарю.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2010 в 14:05:15

Leggy blond написал : Не могу найти, где я ошиблась

Думаю, здесь не в схеме надо искать ошибку, а в монтаже.

0
УЖАСС
УЖАСС
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Великие Луки

Сообщений: 13

07.02.2010 в 18:44:56

Leggy blond написал : где я ошиблась,

скорее всего у вас дизель генератор не имеет раздельные ноль и земля а там все в куче и поетому узо будет срабатывать оттключите землю от него и полпробуйте

0
massmeter
massmeter
Новичок

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

07.02.2010 в 22:20:42

Для поиска проблемы: 1.Сначала отключите все автоматы и включите УЗО. Потом по очереди подключайте автоматы. Увидите с каким автоматом сработает УЗО. 2.Если УЗО срабатывает со всеми выключенными автоматами, то отключите автоматы и "нейтрали". Подключайте по очереди нейтрали. Увидите с какой нагрузкой сработает УЗО.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

08.02.2010 в 00:37:19

Leggy blond написал : Помогите разобраться, почему при подачи напряжения вырубает узо на вводе (300мА)?>>

Leggy blond написал : и соответственно как правильно перейти с 4-х проводки на 5-ти.>>

В схеме ошибка, справа внизу уберите перемычку между шиной N и PE!

Шина N должна стоять на изоляторах!

Схема подключения генератора не правильная и не обеспечивает электробезопасность при работе от генератора! Подключение генератора это много нюансов, которые нужно учесть!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

08.02.2010 в 02:12:29

Красным помечены изменения

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

08.02.2010 в 03:49:53

Rodnoi написал : Красным помечены изменения

Такая схема подключения генератора хоть и более корректрная, но не обеспечивает электробезопасность!

И зачем PEN делить в воздухе.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

08.02.2010 в 10:56:29

Посититель написал : И зачем PEN делить в воздухе.

Я исправил ошибки, приводящие к срабатыванию узо, а до ума доводить проект я не нанимался.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

08.02.2010 в 12:05:50

Непрерывность перемычки на реверсивном рубильнике ни причем, проблема с электобезоапсностю при питании от генератора так и осталась! Так же место деления PEN должно быть на заземленой шине РЕ, как на схеме автора темы!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

08.02.2010 в 12:34:09

Посититель написал : PEN должно быть на заземленой шине РЕ,

Карандаш отобрали?Нарисуйте правильно и покажите.

Посититель написал : Непрерывность перемычки на реверсивном рубильнике ни причем

Что за перемычка?

Посититель написал : место деления PEN должно быть на заземленой шине РЕ, как на схеме автора темы!

Ага.Только делится нужно до счетчика, а не после.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.02.2010 в 12:39:52

тогда уж напишите основные и не очень основные тонкости подключения генератора чтобы знать на какие грабли наступать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу