Rodnoi написал : Ага.Только делится нужно до счетчика, а не после.
Ну...если на жиле РЕN нет коммутационных аппаратов, можно и предпочтительнее делить РЕN после счётчика. Особенно актуально, если счётчик на улице.
08.02.2010 в 17:11:56
Rodnoi написал : Ага.Только делится нужно до счетчика, а не после.
Ну...если на жиле РЕN нет коммутационных аппаратов, можно и предпочтительнее делить РЕN после счётчика. Особенно актуально, если счётчик на улице.
08.02.2010 в 17:24:13
Что Вы скажите про такой вариант?
08.02.2010 в 17:24:26
Smily написал : Ну...если на жиле РЕN нет коммутационных аппаратов, можно и предпочтительнее делить РЕN после счётчика.
Шину тоже, в какой-то мере, можно назвать коммутационным устройством.
08.02.2010 в 17:48:21
avmal написал : Шину тоже, в какой-то мере, можно назвать коммутационным устройством.
В данном контексте - нет.
Leggy blond написал : Что Вы скажите про такой вариант?
Смотрите, поделили вы РЕN до счётчика, Подключили к шине РЕ контур - теперь это, наверно, ещё и ГЗШ. На улице... Не совсем удобное для обслуживание место... Теперь к ГЗШ надо подключить молниезащиту и СУП (ПУЭ-7 Рис. 1.7.7). Правильно?
08.02.2010 в 18:30:31
Smily написал : теперь это, наверно, ещё и ГЗШ.
А если это TN-S, к примеру, и деление нуля производится на КТП? В этом случае ГЗШ в здании не организуется? Или к КТП все проводки от ваших железок в доме тянуть?
08.02.2010 в 18:46:20
avmal написал : А если это TN-S, к примеру, и деление нуля производится на КТП? В этом случае ГЗШ в здании не организуется? Или к КТП все проводки от ваших железок в доме тянуть?
А если TN-S, тогда ГЗШ будет в доме, а в счётчике просто соединительная клема.
08.02.2010 в 19:06:13
Leggy blond написал : Что Вы скажите про такой вариант?
ГЗШ "где-то там". Почему бы не совместить ее с шиной РЕ щита?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.02.2010 в 19:25:29
Smily написал : А если TN-S, тогда ГЗШ будет в доме, а в счётчике просто соединительная клема.
Ну, вообще-то, при TN-S РЕ вообще не надо в счётчик заводить, как и в том случае, если вы сделаете деление нуля до счётчика. И вам ничто не мешает организовать ГЗШ уже после ввода РЕ в здание, а не на улице в месте деления.
08.02.2010 в 19:52:09
avmal написал : Ну, вообще-то, при TN-S
Но, в данном случае, не TN-S.
08.02.2010 в 19:53:12
2avmal а есть клеммы нулевые под пломбу? и чтобы в щите общем её поставить можно было
08.02.2010 в 19:57:35
greg111 написал : а есть клеммы нулевые под пломбу? и чтобы в щите общем её поставить можно было
Есть. PEN под пломбу в ЩУ, от неё-же счётчик, потом в проходную клему в ЩУ. А в доме уже PEN на РЕ(ГЗШ) шину, туда контур, СУП и.т.д.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу