07.02.2010 в 07:58:31
У вас 3х- фазная сеть? А мотор на какое напряжение?
07.02.2010 в 16:28:00
Мотор работает от 3 фаз, без нуля, как обычные трёхфазные моторы. Как я понимаю это тепловое реле делает нуливую фазу от чего включается катушка пускателя, вот из за этого я и не могу понять как и куда и от куда подсоеденить провода.
07.02.2010 в 16:57:52
Смотри схему
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.02.2010 в 20:31:48
как магнитный пускатель подключать я знаю, а вот через тепловое реле этой модели нет. мне нужна именно этова электощитка схема. потом пускатель у меня 4 контактный, а на тепловом реле 10 контактов. схема не подойдет.
08.02.2010 в 13:29:20
И шо там понимать. Штырьки теплушки втыкаются в выходные силовые контакты пускателя, если не попадают тогда соединяете как можете. От нижних контактов теплушки идет кабель на двигатель. Ноль (если катушка на 220В) идет через НЗ контакт теплушки (95-96, крайние справа) и идет на катушки пускателей. Крайние слева Вам не нужну (НО используют для сигнализации срабатывания теплушки)
08.02.2010 в 20:56:22
на словах никак. нужна схема наглядная, ну лано разобрался с тепловым реле что куда, а вот куда кнопки вкл выкл, на катушку проводки, на пускалку 4 котактом - не вкурю. памагите наглядна!
08.02.2010 в 21:27:26
VladimirRu написал : на пускалку 4 котактом - не вкурю. памагите наглядна!
Проще чем на схеме не объяснить. См. схему по ссылке
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.02.2010 в 22:02:10
Надеюсь принципиальной схемы хватит или Вам еще монтажку рисовать
13.02.2010 в 00:20:23
схема очень принципиальная, нельзя ли немного чтоб была к дейсвительности ближе. например пускатель 4 контакта в месте, расположение кнопок и подключение их, а то у меня уже не та голова чтобы вспоминать электрику, старый стал и путаюсь.
13.02.2010 в 17:28:24
Принципиалка и монтажка. Если подключение 4х проводное, а не 5-ти проводное тогда вместо проводов N и РЕ есть провод РЕN, который придет на болт заземления (при 5-ти проводке туда надо присоединить РЕ), а от него на контакт 95 КК1
13.02.2010 в 20:34:08
Вы не просто человек, а ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
13.02.2010 в 21:53:09
Лучше бы Вы изыскали возможность к знакомому электрику обратится для монтажа.
13.02.2010 в 23:34:10
Там где я живу нет знакомых, одни незнакомые. Потом хочеться самому разобраться, раньше бы я сам додумался, а щас много других дел и уже молодость прошла.