07.02.2010 в 22:11:52
Уважаемые электрики, в последнее время начала плавиться розетка бойлера и доза. Три года не было никаких проблем. Заземление проведено к щиту. Какие могут быть причины и как устранить.
Заранее спасибо.
07.02.2010 в 22:15:38
wladimir777 написал : в последнее время начала плавиться розетка бойлера
wladimir777 написал : Какие могут быть причины
Ослабло крепление провода к зажимам розетки.
wladimir777 написал : и как устранить.
Поменять розетку ...
wladimir777 написал : доза
Если не секрет, что это?
07.02.2010 в 22:30:58
Alex___dr написал : Если не секрет, что это?
Это они так распаечные коробки называют.
07.02.2010 в 22:33:45
avmal написал : Это они так распаечные коробки называют.
В таком случае, в "дозе" умирают скрутки... :)
wladimir777 написал : начала плавиться розетка бойлера и доза.
07.02.2010 в 22:43:09
wladimir777 написал : доза.
wladimir777 написал : г. Кишинёв
интересный термин!
08.02.2010 в 08:02:13
аматор1 написал : интересный термин!
угу. но тут, на форуме, не первый раз встречаю. привык уже.
08.02.2010 в 10:27:22
Спасибо большое! Крепление заземляющего провода к зажиму ослабло.
08.02.2010 в 10:53:54
wladimir777 написал : Крепление заземляющего провода к зажиму ослабло.
и как это связано с
wladimir777 написал : в последнее время начала плавиться розетка бойлера и доза. Три года не было никаких проблем. Заземление проведено к щиту.
Какие могут быть причины и как устранить.
08.02.2010 в 11:14:28
аматор1 написал : и как это связано с
А связано скорее всего так, что есть разность потенциалов земель, бойлер и щит. Контакты протянули, тепер пускай ждут, когда провода плавиться начнут.
08.02.2010 в 12:00:00
kirich написал : Контакты протянули, тепер пускай ждут, когда провода плавиться начнут.
Кстати, интересно, будет ли эффект обгорания ламели розетки на ноле? Была такая тема, 2 раза сам видел.
08.02.2010 в 13:16:43
ppkvin написал : Кстати, интересно, будет ли эффект обгорания ламели розетки на ноле?
На нуле врядли, ток явно течет по земле, потенциалы уравняться пытаются.
08.02.2010 в 13:41:31
kirich написал : ток явно течет по земле, потенциалы уравняться пытаются.
Так вот в том и дело, что по нулевому проводнику кроме рабочего тока течет ещё и уравнивающий ток за счет разности потенциалов ноля и заземления. Может поэтому есть такой эффект?
08.02.2010 в 14:16:44
avmal написал : Это они так распаечные коробки называют.
И подрозетники.
аматор1 написал : интересный термин!
Европа! ;)
08.02.2010 в 20:03:09
ppkvin написал : Так вот в том и дело, что по нулевому проводнику кроме рабочего тока течет ещё и уравнивающий ток за счет разности потенциалов ноля и заземления.
С какого перепуга он там потечет? В нагрузке то они не замыкаются. Если в нагрузке коротнуть ноль и землю, тогда уравнивающий ток поточет по обоим проводам.
08.02.2010 в 21:03:24
Контакты протянули, тепер пускай ждут, когда провода плавиться начнут. Но три года ничего не было. Почему сейчас вдруг проводка начнёт плавиться. И штепсельная вилка сейчас вообще не нагревается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.