08.02.2010 в 21:16:18

К вопросу об уравнивающем токе: Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите??? - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.

Труба не обязательно газовая.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
wladimir777

Местный

Регистрация: 09.12.2009

Кишинёв

Сообщений: 25

09.02.2010 в 17:52:34

Спасибо за ссылку и всем ответившим на вопрос без лишнего флуда.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.02.2010 в 09:00:14

kirich написал : В нагрузке то они не замыкаются.

В нагрузке то конечно нет. Но если розетка подключена не шлейфом, а последовательно в цепи нескольких розеток, то через зажим - контакт двух проводов как раз и может течь ток большего номинала. При этом вилка сетевого шнура может и не нагреваться. В обеих случаях наблюдал именно такую картину - разрушение клеммы в месте подвода двух проводов под винт.