Вид С Боку написал :
Для меня спорны пока три решения в этой схеме:
1- VD2 - нужен стабилитрон;
TVS здесь более предпочтителен, т.к. имеет гораздо бОльшие возможности по импульсно-токовому ограничению и перегрузке
ksiman написал :
4 – Переход УЭ симистора VS1 с внутренним сопротивлением 20-30 Ом не имеет смысла блокировать резистором в десятки кОм. Обычно ставят 51-100 Ом
и то не всегда, т.к. отбирает на себя ток управления.
ksiman написал :
5 – Отсутствует токоограничивающий резистор 15-20 Ом последовательно в цепи УЭ VS1
яркий признак радиолюбительского подхода к разработке
ksiman написал :
6 – Согласно спецификации на тиристор VD12, переход УЭ необходимо шунтировать резистором сопротивлением не более 1кОм, чтобы исключить его самопроизвольное отпирание при нагреве и воздействии импульсных помех. Соответственно схема его управления требует коррекции.
согласно спецификации при Rgk=1 кОм задаются-измеряются некоторые параметры ПП прибора, при изменении номинала этого резистора соответственно полывут и параметры, в т.ч. и помехоустойчивость, что ярко демонстрируют испытания
ksiman написал :
9 – D16 следует включать последовательно со светодиодом, чтобы дополнительно не греть R11
в этом случае он должен быть взят не 1N4148, а 1N4007
ksiman написал :
10 - Схема управления симистором VS1 нерациональна
ksiman написал :
10 - Схема управления симистором VS1 нерациональна
11 - Отсутствует обязательный токоограничивающий проволочный резистор в цепях баластных конденсаторов
"Не стреляйте в музыканта - он играет, как умеет", по сравнению с фундаментальными просчетами в схеме, режимах, конструкции ЗАС - это уже мелочи.
Емкости не так уж и большие, обычных МЛТ-1 будет достаточно.
а вот их вольтаж ( всего 400 В ) навевает уныние, при мощных ВВ импульсах пробить 2х400В ( если не полностью, то микропробои ) - нефиг делать.
13) стаб 78L05 абсолютно бесполезно кушает несколько драгоценных мА и прям таки требует замены на LP2950, что вероятно позволит в тех же габаритах поставить вместо 0.47х400 более надежные и правильные 0.33х630
14) в 5В питании и разводке измерительных, управляющих цепей МК надо сделать оптимальное шунтирование скоростных помех керамикой, а не просто отделаться ( лишь бы был ) 1 мкФ конденсатором