Аватар пользователя
Memo

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

10.02.2010 в 22:07:22

Сечение 800*500.. ну сами понимаете- большая. Т воды на калорифер не выше 70 градусов - можно ли использовать ПП трубы на подводку? Что нам говорит практика? Поделитесь опытом - надо заменить кусок всего....

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

10.02.2010 в 22:19:09

Memo написал : можно ли использовать ПП трубы на подводку?

А почему нельзя??? Только использовать надо с алюминиевой армировкой. Только не понял причем

Memo написал : Сечение 800*500..

Это на производительность в районе 6000 кубов. А если у Вас вода в районе 70 град (хотя для вентиляции такая температура прямой воды не расматривается обычно) то диаметр трубы должен быть не менее 57мм. Такую трубу армированую что-то не встречал. А вот 42-й - будет прилично мало.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Memo

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

11.02.2010 в 09:54:02

Система работает безаварийно 9 лет, ... на прямой воде 25 мм медная труба- хочу поменять около 1 метра поврежденной трубы на ПП 32 ( ну конечно же армированной ). Калорифер REMAK 800*500 (по ТТХ ) расчитан на проток 1,7 куба в час- так-что о 57мм речь явно не идет. Вопрос простой : Кто-нибудь делал или видел нормально функционирующую ПВ систему на ПП трубах-Я лично видел только медь , поэтому и спрашиваю.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

11.02.2010 в 11:01:07

Memo написал : ....Калорифер REMAK 800*500 (по ТТХ ) расчитан на проток 1,7 куба в час....

Тогда понятно. исходя протока, производительность получается в районе 2500 куб/час. Только зачем использовать с таким перебором этот калорифер ???? Но не в этом вопрос.

Memo написал : на прямой воде 25 мм медная труба- хочу поменять около 1 метра поврежденной трубы на ПП 32 ( ну конечно же армированной )

Вообще-то проходное должно быть 32 мм, иначе давите и увеличиваете сопротивление в контуре

Memo написал : Кто-нибудь делал или видел нормально функционирующую ПВ систему на ПП трубах

Больше 10 лет делали и делают на меди и полипропилене. И все нормально работает. Единственный недостаток ПП - крепить надо почаще чтобы не так сильно виден был провис труб. А так - никаких проблем. Если узел паялся на ПП - то делали его минимальнодопустимого размера и все было ОК. Так что будет все нормально. А вот по поводу диаметра - посмотрите и посчитайте, может и я ошибаюсь, всякое бывает

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Memo

Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

11.02.2010 в 11:17:16

крепить чаще- у меня всего 1метр (или всю переделать? прямая около4м и обратка тоже . Ну это уже нюансы!) Спасибо-значит так делают! Спасибо!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

11.02.2010 в 11:45:19

Memo написал : или всю переделать? ....

Это уж все поместу надо принимать решение. А вот на метре если нужна красота то как минимум 3 крепежа надо (начало-середина-конец)

Memo написал : значит так делают!

делайте и не заморачивайтесь

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу