Знатоки, покритикуйте схему на 3-хкомнатную квартиру
11.02.2010 в 13:50:44
Знатоки, покритикуйте схему на 3-хкомнатную квартиру
11.02.2010 в 13:53:27
на схеме во вводном УЗО один нолик лишний однако. на розетки, где планируется включать импульсную нагрузку УЗО лучше тип А поставить
11.02.2010 в 13:57:43
В уставке общего УЗО скорей всего опечатка, 0,01 вместо 0,1.
При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, для себя любимого, лучше ставить автомат 6А!
С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
11.02.2010 в 13:59:15
korolan написал : Знатоки, покритикуйте схему на 3-хкомнатную квартиру
Мне нравится, если убрать вышеупомянутый нолик. Я бы именно так и сделал, правда, автоматы использовал бы 1Р+N.
11.02.2010 в 14:00:29
Посититель написал : может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!
При котором автомат 10А тоже сработает.
11.02.2010 в 14:00:39
Посититель написал : поэтому на группу света лучше ставить автомат 6А
ха, никак не уймётсяПосититель, колбасят его видать 10А на освещение 2korolan в прынцыпэ можите собирать...
11.02.2010 в 14:05:45
avmal написал : При котором автомат 10А тоже сработает.
Ага, и в некоторой степени будет больше вероятность загорания изоляции проводов в светильниках при аварии в светильниках!
10А оправдано когда мощность светильников в группе более 1000 ватт!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
11.02.2010 в 14:07:38
Обновил схему Входной УЗО 63/0.1 ток утечки 100mA на стиралку поменял тип с AC на А
11.02.2010 в 14:10:18
Посититель написал : Ага, и в некоторой степени будет больше вероятность загорания изоляции проводов при аварии в светильниках!
10А оправдано когда мощность светильников в группе более 1000 ватт!
непокобелим!!!
korolan написал : Обновил схему
идите закупайтесь
11.02.2010 в 14:29:41
Спасибо за советы !!! Пошел согласовывать с электриком ...
11.02.2010 в 14:48:32
korolan написал : на стиралку поменял тип с AC на А
а кампутера не будет? микроволновка, плазма(ЖК) и т.п хрень импульсная??