Smily написал : А на лождию зачем 0,01А УЗО?
Помещение с повышенной опасностью.
11.02.2010 в 17:04:17
Smily написал : А на лождию зачем 0,01А УЗО?
Помещение с повышенной опасностью.
11.02.2010 в 18:14:18
avmal написал : Помещение с повышенной опасностью.
И что-же там опасного? 2korolan В данном случае, селективное УЗО - не обязательно. Лучше вместо него АС замените на А.
11.02.2010 в 20:13:03
хорошая схема, надо взять на заметку
11.02.2010 в 20:59:15
Smily написал : В данном случае, селективное УЗО - не обязательно. Лучше вместо него АС замените на А.
Селективное, как я понимаю, в этажном щите и оно обязательно.
Smily написал : И что-же там опасного?
Об этом лучше спросить тех, кто пишет нормативные требования. Лоджию они отнесли к помещениям с повышенной опасностью. Более того, на лоджии требуется организаия ДСУП.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.