Yurik27 написал : 7 квт мне принципе хватит. Все обогреватели разом включать не буду. Нет в этом смысла. Сейчас в соседнем доме вообще только 5 кВт и все работает без проблем.
Ну вот видешь, оказывается не все так плохо. Следующий твай шаг, нарисуй схему. Кабель выбери ВВГнг. на свет поставь 1,5кв на розетки 2,5 кв свет 10А автомат на группу розетки 16А автомат на группу. Кстати ты указал, на схеме контур заземления, он существует или планируется?
Yurik27 написал : возможно 25А для технических нужд
подумай нужно ли тебе это, 25А это 4,5кВт, если ставить такой автомат розетка нужна силовая, да и нагрузки у тебя такой нет, из представленного тобой оборудования, самая мощьная нагрузка 2кВт, а это 10А
Для умывальников однозначно надо ставить узо На схеме укажи в какое помещение что и как идет