Diska
Diska
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

12.02.2010 в 09:28:53

Yurik27 написал : 7 квт мне принципе хватит. Все обогреватели разом включать не буду. Нет в этом смысла. Сейчас в соседнем доме вообще только 5 кВт и все работает без проблем.

Ну вот видешь, оказывается не все так плохо. Следующий твай шаг, нарисуй схему. Кабель выбери ВВГнг. на свет поставь 1,5кв на розетки 2,5 кв свет 10А автомат на группу розетки 16А автомат на группу. Кстати ты указал, на схеме контур заземления, он существует или планируется?

Yurik27 написал : возможно 25А для технических нужд

подумай нужно ли тебе это, 25А это 4,5кВт, если ставить такой автомат розетка нужна силовая, да и нагрузки у тебя такой нет, из представленного тобой оборудования, самая мощьная нагрузка 2кВт, а это 10А

Для умывальников однозначно надо ставить узо На схеме укажи в какое помещение что и как идет

0
Yurik27
Yurik27
Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

12.02.2010 в 10:22:38

Diska написал : Кстати ты указал, на схеме контур заземления, он существует или планируется?

Нет контура заземления нет. Будем варить его и закапывать рядом с домом.

Diska написал : Кабель выбери ВВГнг. на свет поставь 1,5кв на розетки 2,5 кв свет 10А автомат на группу розетки 16А автомат на группу.

Кабель думал или такой или NYM брать. По номиналам автоматов 16 и 10 А тоже все принципе понятно.

Возникают вопросы о правильности разделения нулевого проводника на защитный и рабочий, выбора номиналов УЗО противопожарного и групповых. Имеются подозрения, что узо может вышибать при включении, например насоса в колодце или какой-нибудь пилы. Умывальники представляют из себя пластиковый бак, в котором спираль как в чайнике только большого размера. Про техническую розетку подумаю. Но тесть частенько пользуется сварочным аппаратом 1500 ват примерно + одновременного могут врубить пилу, а она уже 2000 Ват. И тут уже стоит задуматься или следить, чтоб не включали или все же делать отдельную розетку для этих нужд.

0
Diska
Diska
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

12.02.2010 в 10:45:41

Yurik27 написал : Но тесть частенько пользуется сварочным аппаратом 1500 ват примерно + одновременного могут врубить пилу, а она уже 2000 Ват

одну розетку(стандартную бытовую) больше чем 16А нагружать нельзя иначе будет плавиться

0
Yurik27
Yurik27
Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

16.02.2010 в 14:08:45

Diska написал : одну розетку(стандартную бытовую) больше чем 16А нагружать нельзя иначе будет плавиться

Это абсолютно логично. Но можно и розетку силовую поставить и к ней подключать подобные потребители.

Но вопрос принципе так и остался в силе по выбору комплектующих для щита.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу