dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

02.03.2010 в 19:32:30

MEXANIK_ods написал : Двумя передатчиками я пользуюсь крайне редко. В основном одного хватает.

А мне в личной переписке с обладатель FLUKE 2042 писал что, с двумя передатчиками работа прибора становится существенно точнее и быстрее. А мой на второй передатчик не рассчитан :) http://www.mygreenlee.com/GreenleeDotCom/Whats%20New/SupportFiles/pdfs/MA5366_CS8000_Brochure.pdf

0
MEXANIK_ods
MEXANIK_ods
Новичок

Регистрация: 28.02.2010

Москва

Сообщений: 21

02.03.2010 в 20:12:29

Например если ищешь обрыв в тёплом полу, то при втором передатчике чётче видишь место обрыва. С одним передатчиком тоже видно, но немного размытие. Приходится передатчик на вторую сторону повреждения включать в этом весь гимор. Но понять можно. А с поиском КЗ или распаек, или обрывов в бетонной стене я и одним передатчиком обхожусь.

Вот как бывает:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.09.2010 в 17:47:01

2MEXANIK_ods На сколько увеличивается глубина обнаружения эл. проводки под штукатуркой или кирпичной кладке при подключении передатчика, и какое это расстояние ?

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

14.09.2010 в 19:10:18

Я хоть и не механик,но как владелец LA-1012 посмею ответить - до 2,5 метров.

0
MEXANIK_ods
MEXANIK_ods
Новичок

Регистрация: 28.02.2010

Москва

Сообщений: 21

09.10.2010 в 17:24:12

wol Правильно!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.10.2010 в 23:05:40

Очень интересная беседа!!!!!!!!

А скажите ребята, а LA 1012 не путает провода с арматурой? или с гипрочными профилями и где его можно в Питере купить ,если кто знает?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

20.10.2010 в 23:50:21

Родионыч написал : А скажите ребята, а LA 1012 не путает провода с арматурой

В принципе не должен, :) Это не детектор металла. и на арматуру (если на неё нет пробоя ) реагировать не будет )))

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

21.10.2010 в 00:37:33

Я думаю,Родионыч имеет ввиду нет ли наводок на мет. предметы и увода от трассы кабеля из за этого. Нет,на пересечении трассы каб/пров. незаземленной арматурой,увода не происходит. Это обьясняется тем,что он ловит магнитное поле а не эл.статическое. Генератор дает ток определенной частоты,(125 кгц) в провод,а датчиком является маленькие катушки - датчики(3 штуки). Они ловят магнитное поле этой частоты. Не скажу что LA 1012 прям "чудо" - есть и недостатки,поиск им прям легкой прогулкой по кабелю не назовешь,но денег своих он безусловно стоит(для тех кто часто ловит кабеля и провода)

0
MEXANIK_ods
MEXANIK_ods
Новичок

Регистрация: 28.02.2010

Москва

Сообщений: 21

22.10.2010 в 13:43:32

Родионыч написал : А скажите LA 1012 Не путает провода с арматурой ,когда провода непосредственно изоляцией дотрагиваюстя до арматуры в бетонной стене?
Спасибо.

Нет не путает. Если на трассу подключаешь генератор по двух проводной схеме, то и показывает только трассу. Вот инструкция http://www.texenergo.ru/SpecOfGoods/pdf/cem/la1012_manual.pdf

0
cepera
cepera
Новичок

Регистрация: 14.11.2010

Севастополь

Сообщений: 18

14.11.2010 в 23:25:50

2 MEXANIK_ods или то работает с LA-1012 Купил такой девайс, есть вопрос по работе, только начинаю практиковаться, раньше с такой техникой не работал. Для поиска проводки в стене, красный в розетку, а черный на метал. трубу отопления (как земля) В старых домах нет "земляного" кабеля - батарея подойдет? Или какие есть варианты?

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

15.11.2010 в 10:42:47

С такими приборами место разрыва каждый найдет :-) Что делать, если такого хорошего девайса нету - вот в чем вопрос. Кто как ищет без него?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу