Всем привет!

И так, имеется школа в обслуживании (1985 год постройки). Инспектора (пожарные , по ТБ и ОТ) "пишут" замечания - нет УЗО, аллюминий, 2х проводка, автоматы с временем дейсвия от 0,4 (АЕшки) и т.д. Как быть? Я им говорю: все по ПУЭ 6, реконструкции не было и т.д. А им все по ...

Заявки в УО (управление образования) на замену/реконструкцию были, глухо. Школа сама своими силами такое не осилит.

Посоветуйте.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

12.02.2010 в 18:08:49

Первым делом: замеры сопротивления изоляции, петли фазы-ноль и заземления в порядке? Второе: ЧТО написано в предписании? Должно быть: в нарушение пп.17.28.359 Инструкции по тирьямпампации хренопупздрии" нет следующего - см. перечень. Нет ссылки на НТД - это филькина грамота.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.02.2010 в 18:16:34

замеров изоляции при мне не было (сам не замерял, и даж если б замерил - веса небыло бы)

петля и земля - замеряли, в норме.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.02.2010 в 18:21:42

haramamburu написал : ЧТО написано в предписании?

Типа нет, а надо.

Одинец написал : Должно быть: в нарушение пп.17.28.359

А это что за пункт ? и откуда?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2010 в 19:20:44

haramamburu написал : А это что за пункт ? и откуда?

Так вроде указано... ;)

Одинец написал : Инструкции по тирьямпампации хренопупздрии

Речь о том, что любое замечание должно быть аргументировано ссылкой на пункт норматива, который нарушен.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.02.2010 в 19:50:16

sergey_sav написал : Так вроде указано...

Видимо слишком серьезно читал.

А по теме: говорю "где"? - витьеванулись, типа у нас ... , в местах массового пребывания людей, и прочая *рень.

Я понимаю, что любому инспектору "надо" найти что то, что типа не так. Да и чхать на "твердолобого" который ничего далее предписаний "такого же" начальника не знает.

Мне бы ссылку на док. в котором коворится, что то что построили при ПУЭ 6 не распространяются (до реконструкции) требования ПУЭ 7

Если в чем ошибаюсь- поправте, буду благодарен!

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

12.02.2010 в 22:32:39

ПУЭ 1.1.1;)

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

12.02.2010 в 22:36:05

Rodnoi написал : ПУЭ 1.1.1.1

одна оденица лишняя

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.02.2010 в 22:48:32

greg111 написал : одна оденица лишняя

Не-а, 4-я единица значит "первый абзац" ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

13.02.2010 в 03:26:51

А если поискать в "Новостях элекмтотехники" (Вопрос-Ответ), то там то-ли Щилов, то-ли Казанцева говорят это открытым текстом.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.02.2010 в 16:54:21

sergey_sav написал : Речь о том, что любое замечание должно быть аргументировано ссылкой на пункт норматива, который нарушен.

Нашел, у дир. школы : Не все электросети оборудованы УЗО - П. 2.3.4 ТСН 21-302-2000

0