avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2012 в 23:38:46

дружба написал : Попадалась информация, что и счетчик может перекрить.

И в стояке может коротнуть ...

дружба написал : Думаю что от АВ пред счетчиком будет больше пользы чем от ВН.

В чём она будет заключаться? Тем более, что счётчик не ваша зона ответственности.

дружба написал : По схеме не могу понять зачем 2 ВН

Первым, как того требуют нормативы, обесточивают счётчик, а вторым, как того требует здравый смысл, обесточивают квартирный щит при необходимости.

0
Sergo2012
Sergo2012
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

21.05.2012 в 14:18:57

Сейчас щупал в магазе УЗО и ВН, все от EKF, это ппц! Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!((( отверстия под провод на разных уровнях!!! т.е. только шинка с лапками подойдет, под шляпки винтов, её еще найти надо((( автоматы со своим уровнем клемм(((((( к УЗО ЕКФ по расположению клемм подходит ТДМ-ский ВН, фен-шуй конечно будет нарушен, но все-таки.... что за ТДМ, что за зверь? интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.05.2012 в 17:40:55

avmal написал : Первым, как того требуют нормативы, обесточивают счётчик,

АВ разве нельзя будет обесточить счетчик?

avmal написал : а вторым, как того требует здравый смысл, обесточивают квартирный щит при необходимости.

Между штатным щитом и дополнительным расстояние 1,5 метра,при не обходимости, что будет мешать откл. АВ в этажном щите.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

21.05.2012 в 22:33:00

Sergo2012 написал : Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!

слышали и делают. у меня и однофазная валяется и трёхфазную видел))) может они просто не видят связи между изготовлением автоматики и шинок но это уже ой)))

0
nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

22.05.2012 в 00:22:05

Sergo2012 написал : Сейчас щупал в магазе УЗО и ВН, все от EKF, это ппц! Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!((( отверстия под провод на разных уровнях!!! т.е. только шинка с лапками подойдет, под шляпки винтов, её еще найти надо((( автоматы со своим уровнем клемм(((((( к УЗО ЕКФ по расположению клемм подходит ТДМ-ский ВН, фен-шуй конечно будет нарушен, но все-таки.... что за ТДМ, что за зверь? интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?

У меня меди лист на такое припасён-припечёт,выпилю любую.Хотя в нашем колхозе неактуально)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.05.2012 в 11:29:25

Sergo2012 написал : интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?

Куда как меньше. Там всё для удобства монтажа и обслуживания делается, равно как и у Schneider Electric

0
Sergo2012
Sergo2012
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

25.05.2012 в 17:22:09

финальчик.... )))

0
Вложение
Реидер
Реидер
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Владивосток

Сообщений: 4

13.06.2012 в 15:10:51

Выпрямить медный провод в изоляции вручную я могу. А как его выглаживает уважаемый avmal ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2012 в 16:09:16

Реидер написал : как его выглаживает уважаемый avmal ?

Надеваете на руку хлопчатобумажную перчатку и протягиваете провод через сжатый кулак. При необходимости несколько раз.

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

21.06.2012 в 23:45:38

Авмал, можно спросить у вас. В посте 154 Тема: Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото, у вас три подрозетника вверху на уровне входящих дверей. Для чего они?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2012 в 00:13:11

Energon написал : три подрозетника вверху на уровне входящих дверей. Для чего они?

Две коробки - розетки для роутера и другого возможного оборудования слаботочной сети, третья одинарная коробка выше - звонок.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу