НЕМЕЦ написал : Зачищаете провод на 25мм, надеваете один наконечник до упора, следом за ним - втулку от другого наконечника, предварительно отломав юбку.

У нас втулки отдельно продаются - без "юбки" - и 4,и 6,и 10,16 -не помню...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Voldemar888

Местный

Регистрация: 08.03.2013

Краснодар

Сообщений: 2

08.03.2013 в 21:39:37

Нужен совет знатоков, какой щиток из пластика будет меньше выгорать (желтеть) под действием солнца и времени hager colt или schneider mini pragma или посоветуйте щиток альтернативу на 36 модулей скрытой установки всё то что вы установили в свой любимый красивый дом :).

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.03.2013 в 22:17:13

Voldemar888 Любой небелый выгорает значительно медленнее. Белый mini pragma точно немного желтеет :( и передняя панель трескается в районе крепёжных винтов Про hager - не знаю...

0
Аватар пользователя
BravoOrlov

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

09.03.2013 в 11:06:06

makabuka написал : Счетчик должен висеть в помещении(в сухом и отапливаемом).

Сконцентрируйтесь на доказательстве этого своего ложного утверждения или произнесите два простых слова "я ошибся".

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.03.2013 в 11:40:26

BravoOrlov написал : Сконцентрируйтесь на доказательстве этого своего ложного утверждения

Как на счёт этого?

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40С, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20С.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.03.2013 в 13:22:37

Обсуждение щитка от Oleg_kl вынесено в отдельную тему.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
olekk

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

15.03.2013 в 01:23:00

Картинка такая http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1252919680 Скажите, пожалуйста, какой нужно взять втулочный наконечник чтобы опресовать провод 6 мм.кв контактора и 1.5 мм.кв. реле напряжения как одно целое.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.03.2013 в 01:32:45

olekk написал : Скажите, пожалуйста, какой нужно взять втулочный наконечник чтобы опресовать провод 6 мм.кв контактора и 1.5 мм.кв. реле напряжения как одно целое.

ну пробовать разные . провод ПВ3 ?. может даже подойти на 6кв ,зависит от того насколько занижено сечение. но 4+4 точно подойдет. НШВИ(2) 4.0

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

15.03.2013 в 09:41:24

Вобщем то сабж в том, что менял щиток. Как это делал. Фотоотчёт :)

Критика технологии, инструментов и т.д. приветствуется.

Единственное, провода уже до меня были изогнуты Бог знает как и сколько раз их уже перегнули, по этому не выпрямлял. в этом вину признаю.

поехали. 1) Было так(один кабель откинут, ибо ЕКФ сгорел):

2) Как видно стоят китайСы. Вследствие чего оплавленный щиток

3) Решили ставить супер-пупер. Короче самое дорогое что нашел это АББ автоматы и УЗО шнайдер(домовой).

4) Вмонтировал новый щиток

5) Установил Счётчик и УЗО. Обнаружил что провод для ДСУП в ванной с пробитой изоляцией.

6) Накинул термуху на повреждённый участок.

7) Установил остальные автоматы и подключил.

8) Готово:

9) Применяемый инструмент и

Вобщем как-то так. Заморочно ставить щиток по чистовой отделке вобщем то. даже если такой-же щиток ставить. ИМХО

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.03.2013 в 10:23:31

mvs87 написал : Вобщем то сабж в том, что менял щиток. Как это делал. Фотоотчёт :)

Критика технологии, инструментов и т.д. приветствуется.

вопрос только один .. нафига вы поставили узо на 300мА ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

15.03.2013 в 10:27:49

mvs87 написал : УЗО шнайдер(домовой).

А зачем на 300 мА?30 мА в самый раз.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.03.2013 в 10:45:31

mvs87 написал : провода уже до меня были изогнуты Бог знает как и сколько раз их уже перегнули, по этому не выпрямлял. в этом вину признаю

Может попросить кого надо было провода выпрямить, коли вам религия не позволяет?

serj12 написал : 30 мА в самый раз.

Не в самый раз, а не более 30мА должен быть.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

15.03.2013 в 11:45:53

Metall написал : вопрос только один .. нафига вы поставили узо на 300мА ?

serj12 написал : А зачем на 300 мА?30 мА в самый раз.

avmal написал : Не в самый раз, а не более 30мА должен быть.

Проверял УЗО тестером на батарейке. Взвёл УЗО и прозванивал како-то из полюсов. УЗО сработало. На сколько опасно УЗО в 300мА?

И почему должно быть не более 30мА?

получается УЗО на 100 и 300мА применют для селективности цепи?

avmal написал : Может попросить кого надо было провода выпрямить, коли вам религия не позволяет?

Торопился я. Делал вечером. Провода ведь выпрямляются для наглядности. Чтобы не было ЙожЫка и сразу можно было понять - что куда. ЙожЫг опасен в больших щитах. А тут мухарайка из 5-и автоматов. Разобраться можно будет легко.

Вобщем то не стал терять время. Вобщем косяк признаю, но думаю, что не так уж это и страшно. Если страшно, то чем? кроме наглядности в щитке из 5-и автоматов, где и так всё понятно.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.03.2013 в 12:34:49

mvs87 написал : Вобщем то сабж в том, что менял щиток. Как это делал. Фотоотчёт :)

Критика технологии, инструментов и т.д. приветствуется.

Нормально :) Только на первый взгляд сечения отходящих концов не соответствуют номиналам автоматов С16. И щиточек можно было дополнительно внутри алебастром закрепить

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

15.03.2013 в 13:00:01

ksiman написал : Нормально Только на первый взгляд сечения отходящих концов не соответствуют номиналам автоматов С16. И щиточек можно было дополнительно алебастром закрепить

Отходящие С16 2.5. С10 1.5кв.мм С6 там хз, толи 1.5 толи о.75 там сигналка завязана на шввп.

На счёт закрепления да, можно было бы. Но я щиток туда молотком через прокладку забивал. Ну и дополнительно на 4 пресшайбы на 51мм закрутил. Так что там всё нормально держится. ))

0