DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 13:11:29

Kanalja написал : в квартирный тоже ставить не планирую. Как думаете, ничего что все мои групповые УЗО после него стоять будут?

Нормально ... Ни чего страшного ... Со временем поставите и УЗО в этажный ...

0
nico1ai
nico1ai
Новичок

Регистрация: 02.01.2014

Мончегорск

Сообщений: 5

22.02.2014 в 19:51:01

Прошу уважаемых гуру критики по сборке щита. Все ли сделано нормально?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.02.2014 в 20:22:47

nico1ai написал : Прошу уважаемых гуру критики по сборке щита. Все ли сделано нормально?

Злостных косяков не обнаружено :) Мелкие придирки: Крепёжные саморезы замените на саморезы с прессшайбой Отходящие кабели надо подключать после полной внутрищитовой разводки, а не как получается

0
nico1ai
nico1ai
Новичок

Регистрация: 02.01.2014

Мончегорск

Сообщений: 5

23.02.2014 в 21:35:01

ksiman написал : С прессшайбой конечно :)

Это мой первый шит. Спасибо за ответ и за мелкие придирки. :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.02.2014 в 21:58:15

nico1ai написал : Это мой первый шит.

Для первого щита вообще отлично :)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.02.2014 в 00:41:05

Здравствуйте. Не в той теме написал пост (хотел в этой), может кто объяснит (в этой теме) как правильно, ибо эти блестящие штучки сейчас везде. Спасибо.

0
tda2030
tda2030
Новичок

Регистрация: 30.11.2013

Воронеж

Сообщений: 4

11.03.2014 в 10:38:59

Здравствуйте. Собираю щит себе домой. В общем, практически все готово, но столкнулся с такой неожиданностью -при попытке подключить провод ПВ3 10 мм2 в наконечнике НШВИ, обжатом трапецией, не смог засунуть его в отверстие нулевой шины, идущей в комплекте со щитом. Не хватает совсем чуть-чуть. Конечно, можно ноль развести моножилой 10мм2, но гнуть ее нет никакого желания.

Щит такой http://glazovo7.ru/wp-content/uploads/2013/01/IMG_1204.jpg

Поэтому вопрос - кто-нить сталкивался с таким? и как решали эту проблему? Так же вопрос - можно ли в винтовые шины провод в обжатых наконечниках зажимать или только моножила?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.03.2014 в 10:44:36

А необжатый наконечник в отверстие входит?

0
tda2030
tda2030
Новичок

Регистрация: 30.11.2013

Воронеж

Сообщений: 4

11.03.2014 в 11:02:54

Alexiy, с мизерным зазором, но входит

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.03.2014 в 11:41:29

tda2030 написал : Alexiy, с мизерным зазором, но входит

Вот и решение проблемы :)

0
idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

11.03.2014 в 11:46:01

tda2030 написал : с мизерным зазором, но входит

либо сменить профиль обжима (но не факт, что у вас есть кримпер с другим профилем), либо доработать плоскогубцами )))

Кстати, в шине обычно одно-два отверстия сделаны большего диаметра, чем остальные. Вы правильное отверстие выбрали?

0