x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

20.05.2015 в 05:36:52

avmal написал : Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.

Видел именно с медным проводом. Причем винт затяжки того самого провода от длительного перегрева заклинило насмерть. Пришлось перекусить провод и выкинуть все в сборе. Конец провода тоже выглядел плохо. Ладно что запас был приличный.

0
Artem_N
Artem_N
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

20.05.2015 в 14:45:32

ну и какая альтернатива винтовым соединениям в таких шинках?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 16:01:42

Будет нормально прожато и сечение жилы соответствует нагрузки ни чего не заклинит. Крепление шины на дин рейку с помощью такого адаптера полная фигня, лучше кросс модуль поставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Artem_N
Artem_N
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

20.05.2015 в 17:07:57

кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

20.05.2015 в 17:43:49

avmal написал : Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм

а что они такие уже не выпускают? Даже в каталоге на сайте запрос ничего не выдает, а в магазине Электромонтаж идут распродажи остатков.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 18:03:54

Artem_N написал : кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку

Есть такое, особенно когда пытаются экономить. В идеале такой адаптер надо фиксировать с двух сторон, а то при протяжки провода его сворачивает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2015 в 22:38:53

Energon написал : а что они такие уже не выпускают?

Такие НЕТ - сейчас они называются Legrand DX3.

0
Kosty
Kosty
Новичок

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 00:18:55

Прошу оценить насколько верно собран щит. Щит второго этажа ( 3 комнаты,холл, эркер) Первые три автомата -кондиционеры, затем один автомат на эркер( одна розетка и свет) , далее 3 комнаты и холл на свет 10 А на розетки 16 А.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

23.05.2015 в 00:28:12

Kosty написал : насколько верно собран щит.

Фото очень мелкое. Трёхфазное УЗО - очень не в тему,трёхфазных нагрузок - не проглядывается.

0

И это пройдёт ...

Kosty
Kosty
Новичок

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 01:12:10

Узо одно на весь этаж, ввод на этаж трехфазный на каждую фазу по 4 автомата, перед узо трехфазный автомат на 40А

0
Kosty
Kosty
Новичок

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 01:27:22

Более качественное фото

0