Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

19.05.2015 в 11:02:47

#5214139

блин,точно EAton.. там кстати никак не протащить провода сбоку- только за DIN рейками...

Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

19.05.2015 в 11:05:52

#5214146

Energon написал : тогда что там делает лейбла ззади дин реек Eaton?;) Да и щиты у них другие, и таких нулевых шин у них нет.

Eato, всё верно,че то я запарился) там неудобство в том что провода только задин рейкой можно протащить... а щитке Рувинил -щинки хреновые, пришлось РЕ делать на дин-рейке,тк на нижней шинке было неудобно работать

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.05.2015 в 13:08:20

#5214368

Artem_N написал : там кстати никак не протащить провода сбоку

ставите на 2 автомата меньше и у Вас куча места для проводов сбоку.

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.05.2015 в 13:11:44

#5214382

Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще? Их шинки латунные такие крепки, мне понравились. Вот думаю на изолятор такой посадить. Может у кого пару фото завалялось, посмотреть воочию так сказать.

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

19.05.2015 в 13:21:09

#5214409

Energon написал : Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще?

Вполне. Изолятор прочный, фиксация на рейках достаточно надежная, защелки нормальные - не ломаются.

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.05.2015 в 13:29:59

#5214427

Спасибо большое.

Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

19.05.2015 в 14:01:44

#5214476

а там никак меньше автоматов не получилось...

Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

19.05.2015 в 21:18:47

#5215260

Energon написал : Спасибо большое.

Держится хорошо. Однако при ослаблении входящего провода и перегреве плавится не слабо. Видел на нейтрали как то.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2015 в 00:40:20

#5215567

x-men написал : при ослаблении входящего провода и перегреве плавится не слабо. Видел на нейтрали как то

Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.

Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

20.05.2015 в 05:36:52

#5215658

avmal написал : Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.

Видел именно с медным проводом. Причем винт затяжки того самого провода от длительного перегрева заклинило насмерть. Пришлось перекусить провод и выкинуть все в сборе. Конец провода тоже выглядел плохо. Ладно что запас был приличный.

Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

20.05.2015 в 14:45:32

#5216321

ну и какая альтернатива винтовым соединениям в таких шинках?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 16:01:42

#5216425

Будет нормально прожато и сечение жилы соответствует нагрузки ни чего не заклинит. Крепление шины на дин рейку с помощью такого адаптера полная фигня, лучше кросс модуль поставить.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Artem_N

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Щелково

Сообщений: 43

20.05.2015 в 17:07:57

#5216543

кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

20.05.2015 в 17:43:49

#5216616

avmal написал : Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм

а что они такие уже не выпускают? Даже в каталоге на сайте запрос ничего не выдает, а в магазине Электромонтаж идут распродажи остатков.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2015 в 18:03:54

#5216642

Artem_N написал : кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку

Есть такое, особенно когда пытаются экономить. В идеале такой адаптер надо фиксировать с двух сторон, а то при протяжки провода его сворачивает.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2015 в 22:38:53

#5217143

Energon написал : а что они такие уже не выпускают?

Такие НЕТ - сейчас они называются Legrand DX3.

Аватар пользователя
Kosty

Местный

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 00:18:55

#5220418

Прошу оценить насколько верно собран щит. Щит второго этажа ( 3 комнаты,холл, эркер) Первые три автомата -кондиционеры, затем один автомат на эркер( одна розетка и свет) , далее 3 комнаты и холл на свет 10 А на розетки 16 А.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.05.2015 в 00:28:12

#5220424

Kosty написал : насколько верно собран щит.

Фото очень мелкое. Трёхфазное УЗО - очень не в тему,трёхфазных нагрузок - не проглядывается.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kosty

Местный

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 01:12:10

#5220452

Узо одно на весь этаж, ввод на этаж трехфазный на каждую фазу по 4 автомата, перед узо трехфазный автомат на 40А

Аватар пользователя
Kosty

Местный

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 01:27:22

#5220470

Более качественное фото

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.05.2015 в 01:45:50

#5220476

Kosty написал : Узо одно на весь этаж

Это-то понятно,просто оно предназначено для трёхфазных нагрузок,а у вас их там нет,увы.

Kosty написал : Более качественное фото

А приходит кабель какого сечения?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kosty

Местный

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 01:57:02

#5220482

serj12 написал : Это-то понятно,просто оно предназначено для трёхфазных нагрузок,а у вас их там нет,увы.

А приходит кабель какого сечения?

Кабель 5х6
А если по одной из фаз произойдет утечка до 30 мА разве УЗО не отключить весь этаж?

Аватар пользователя
MOHAPXUCT

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

23.05.2015 в 08:27:08

#5220590

отключит, но с точки зрения электрика меня более напрягают оголенные части кабелей уходящих из верхнего ряда автоматов.

Аватар пользователя
Kosty

Местный

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 11:40:15

#5220781

Это NYM подключение к автоматам снизу

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

23.05.2015 в 15:51:59

#5221000

А зачем там кнопки с индикаторами?

Аватар пользователя
Kosty

Местный

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 21:58:58

#5221335

Не смог найти индикаторов без кнопок, а так на каждую фазу по индикатору.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.05.2015 в 23:16:52

#5221464

Kosty написал : индикаторов без кнопок, а так на каждую фазу по индикатору.

Я просто ИЕК ставлю,но под защитой автомата В6А(ну или С6А).

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kosty

Местный

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 23:33:58

#5221486

serj12 написал : Я просто ИЕК ставлю,но под защитой автомата В6А(ну или С6А).

Хотел чтоб всё одной серии было , а вот защитить индикаторы это мысль, подскажите какие плавкие предохранитель нужно выбрать для данных индикаторов?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.05.2015 в 00:16:26

#5221529

Kosty написал : Хотел чтоб всё одной серии было

Ладно.Хорошо.Если пошла такая пьянка,я стараюсь серию SE Домовой не ставить из-за банальной причины - сколько раз пытался поставить на ввод - при нагрузках близких к номинальному значению начинается дребезг контактов,поэтому стараюсь или серию iK,или Legrand TX3 вообще ставить,а бывает и Multi 9 попадается нужного размера.

Kosty написал : подскажите какие плавкие предохранитель нужно выбрать для данных индикаторов?

Как правило достаточно и 0.5А ,и 1А ,и 2А,просто решение для установки в щит стоит не гуманных денег и везти никто не будет,поэтому

serj12 написал : под защитой автомата В6А(ну или С6А)

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kosty

Местный

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

24.05.2015 в 00:48:10

#5221551

По поводу Домового учту на будущее когда буду тестю щит собирать в его дом и себе на первый этаж вот фото того что пока сделано сейчас нахожусь в Питере прикупил 3 шт. Узм 51м и три вольтамперметра тоже от Меандр приеду к себе буду собирать все воедино