Kosty написал : Узо одно на весь этаж

Это-то понятно,просто оно предназначено для трёхфазных нагрузок,а у вас их там нет,увы.

Kosty написал : Более качественное фото

А приходит кабель какого сечения?

0

И это пройдёт ...

Kosty
Kosty
Новичок

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 01:57:02

serj12 написал : Это-то понятно,просто оно предназначено для трёхфазных нагрузок,а у вас их там нет,увы.

А приходит кабель какого сечения?

Кабель 5х6
А если по одной из фаз произойдет утечка до 30 мА разве УЗО не отключить весь этаж?

0
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Эксперт

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

23.05.2015 в 08:27:08

отключит, но с точки зрения электрика меня более напрягают оголенные части кабелей уходящих из верхнего ряда автоматов.

0
Kosty
Kosty
Новичок

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 11:40:15

Это NYM подключение к автоматам снизу

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

23.05.2015 в 15:51:59

А зачем там кнопки с индикаторами?

0
Kosty
Kosty
Новичок

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 21:58:58

Не смог найти индикаторов без кнопок, а так на каждую фазу по индикатору.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

23.05.2015 в 23:16:52

Kosty написал : индикаторов без кнопок, а так на каждую фазу по индикатору.

Я просто ИЕК ставлю,но под защитой автомата В6А(ну или С6А).

0

И это пройдёт ...

Kosty
Kosty
Новичок

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

23.05.2015 в 23:33:58

serj12 написал : Я просто ИЕК ставлю,но под защитой автомата В6А(ну или С6А).

Хотел чтоб всё одной серии было , а вот защитить индикаторы это мысль, подскажите какие плавкие предохранитель нужно выбрать для данных индикаторов?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

24.05.2015 в 00:16:26

Kosty написал : Хотел чтоб всё одной серии было

Ладно.Хорошо.Если пошла такая пьянка,я стараюсь серию SE Домовой не ставить из-за банальной причины - сколько раз пытался поставить на ввод - при нагрузках близких к номинальному значению начинается дребезг контактов,поэтому стараюсь или серию iK,или Legrand TX3 вообще ставить,а бывает и Multi 9 попадается нужного размера.

Kosty написал : подскажите какие плавкие предохранитель нужно выбрать для данных индикаторов?

Как правило достаточно и 0.5А ,и 1А ,и 2А,просто решение для установки в щит стоит не гуманных денег и везти никто не будет,поэтому

serj12 написал : под защитой автомата В6А(ну или С6А)

0

И это пройдёт ...

Kosty
Kosty
Новичок

Регистрация: 26.03.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 8

24.05.2015 в 00:48:10

По поводу Домового учту на будущее когда буду тестю щит собирать в его дом и себе на первый этаж вот фото того что пока сделано сейчас нахожусь в Питере прикупил 3 шт. Узм 51м и три вольтамперметра тоже от Меандр приеду к себе буду собирать все воедино

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

24.05.2015 в 11:04:18

Kosty написал : вот фото того что пока сделано

Да уж.Однофазные УЗО были бы здесь в тему.

Kosty написал : три вольтамперметра

Надо посмотреть на какой ток они,но скорее всего им тоже защита нужна.

0