Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.03.2017 в 19:58:23

Radio написал:

serks написал: а ссылку можно на рекомендуемые прочими хагерами такие схемы подключения?

Обратитесь к каталогам производителей. У большинства аппаратов предусмотрено подключение как сверху, так и снизу. А у многих "снизу" является предпочтительным, так как именно там предусмотрено подключение вилочной шины.

Опять же, фирменные картинки и чертежи весьма непрозрачно намекают.

Radio, поддержу , написано жеж подача питания произвольная ( вверху/внизу ) ан нет будут ̶п̶а̶л̶ь̶ц̶ы̶ ̶г̶н̶у̶т̶ь̶ выдумывать что только сверху , детский сад ей-богу :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

06.03.2017 в 00:47:29

Димон114 написал:

Radio написал:

serks написал: а ссылку можно на рекомендуемые прочими хагерами такие схемы подключения?

Обратитесь к каталогам производителей. У большинства аппаратов предусмотрено подключение как сверху, так и снизу. А у многих "снизу" является предпочтительным, так как именно там предусмотрено подключение вилочной шины.

Опять же, фирменные картинки и чертежи весьма непрозрачно намекают.

Radio, поддержу , написано жеж подача питания произвольная ( вверху/внизу ) ан нет будут ̶п̶а̶л̶ь̶ц̶ы̶ ̶г̶н̶у̶т̶ь̶ выдумывать что только сверху , детский сад ей-богу :)

Димон114, А у кого еще из брендов так оффицально написано ?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2017 в 00:51:30

dokar написал:

Димон114 написал:

Radio написал:

serks написал: а ссылку можно на рекомендуемые прочими хагерами такие схемы подключения?

Обратитесь к каталогам производителей. У большинства аппаратов предусмотрено подключение как сверху, так и снизу. А у многих "снизу" является предпочтительным, так как именно там предусмотрено подключение вилочной шины.

Опять же, фирменные картинки и чертежи весьма непрозрачно намекают.

Radio, поддержу , написано жеж подача питания произвольная ( вверху/внизу ) ан нет будут ̶п̶а̶л̶ь̶ц̶ы̶ ̶г̶н̶у̶т̶ь̶ выдумывать что только сверху , детский сад ей-богу :)

Димон114, А у кого еще из брендов так оффицально написано ?

dokar, конечно , точно у кого сейчас не скажу каталогов под рукой нет , но если не ошибаюсь то у хагер и Абб и ещё у кого-то встречал ...это Итон каталог , из него фото , там много полезного написанно

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

06.03.2017 в 02:28:30

Radio написал: Которые из них? Тут 5 видов.

Те, которые с прямым зубом, не вильчатые. Кои возможно подключать с помощью вводных клемм, но вот как - в толк взять не могу. Не складывается у меня с ними. С Легран'м пробовал аналогичные решения - та же история. Сразу признаюсь, готов согласиться, что руки не годятся под эти решения. Но все-таки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

06.03.2017 в 02:32:35

Radio написал: домовой вполне себе приличен

Соглашусь. Очень даже приличен. Аккуратненько. А вот Easy 9, строго субъективно, не нравится...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.03.2017 в 10:53:38

dokar написал: А у кого еще из брендов так оффицально написано ?

В каталоге у Сименса попалось на глаза

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

06.03.2017 в 14:50:14

MaSeVi написал: Radio написал: Которые из них? Тут 5 видов.

Те, которые с прямым зубом, не вильчатые. Кои возможно подключать с помощью вводных клемм

Я имел в виду, что там только вводных клемм 5 видов, если вы ходили по ссылке. И хагеровская вводная клемма должна с хагеровской прямой гребенкой стыковаться идеально. Другое дело, что гребенки разные (1,2,3-полюсные), соответственно и клеммы для них, вероятнее всего, тоже разные. И ввод у них есть сверху, а есть сбоку.

MaSeVi написал: С Легран'м пробовал аналогичные решения - та же история. Сразу признаюсь, готов согласиться, что руки не годятся под эти решения. Но все-таки...

Сложно понять, что там может не складываться.

Тупо хвост вводной клеммы зажимается в автомат вместе с зубом гребенки. Не зажался так - переверните, попробуйте по-другому. Там не так много возможных положений, и слишком золотые руки не нужны. :)

Вот такого типа бутерброд должен сложиться в итоге.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

06.03.2017 в 14:56:40

MaSeVi написал: С Легран'м пробовал аналогичные решения - та же история. Сразу признаюсь, готов согласиться, что руки не годятся под эти решения. Но все-таки...

Сложно понять, что там может не складываться. Тупо хвост вводной клеммы зажимается в автомат вместе с зубом гребенки. Не зажался так - переверните, попробуйте по-другому. За гребенкой, перед гребенкой... Там не так много возможных положений и золотые руки не нужны. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

06.03.2017 в 14:57:48

Radio написал: Я имел в виду, что там только вводных клемм 5 видов, если вы ходили по ссылке. И хагеровская вводная клемма должна с хагеровской прямой гребенкой стыковаться идеально. Другое дело, что гребенки разные (1,2,3-полюсные), соответственно и клеммы для них, вероятнее всего, тоже разные. И ввод у них есть сверху, а есть сбоку.

Да, Вы правы на счёт номенклатуры вводных клемм. Я имел в виду именно то, что гребенка и клемма не стыкуются идеально, по крайней мере, в моём представлении.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

06.03.2017 в 15:03:55

MaSeVi написал: гребенка и клемма не стыкуются идеально, по крайней мере, в моём представлении.

Вы бы сфоткали, как это. Перекашиваются? Не прилегают? И что есть ваше представление об идеале, чтобы понимать. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

06.03.2017 в 15:05:41

Radio написал: Перекашиваются? Не прилегают?

Вот именно так: плотно не прилегают и перекашиваются.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу