Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

10.03.2018 в 00:38:14

#6276922

megrad написал: Язычник?

Да не, охранник... :)

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

10.03.2018 в 11:25:02

#6277168

Парни, помогите, не могу найти основание для клеммных колодок на 50 отверстий, как у меня в щите. Где ещё поискать :) И где заказать можно? Нашел только это: 004818 - основание для клеммных колодок на 28 отверстий 004817 - основание для клеммных колодок на 35 отверстий

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.03.2018 в 11:48:25

#6277187

Lehandr написал: Нашел только это:

Так и они, написано, не поставляются. Вероятно, купить отдельно леграндовские аксессуары - задача не самая решаемая на территории РФ.

Взяли бы щиток на одну рейку больше - и никаких проблем. Кстати, вполне еще можно поменять, пока вы его кромсать и устанавливать не начали

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

11.03.2018 в 21:53:22

#6278979

Radio, спасибо, размеры не подходят...

Подскажите ещё пару вопросов :) Щит - Legrand plexo 3 Ip65

1. Что за обозначение на первом фото (обведено красным) 2. Я правильно понимаю, что сбоку от динреек, можно закрепить шину на изоляторах? Расстояние между центральных отверстий - 150 мм Расстояние между крайних отверстий - 268 мм Спасибо.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2018 в 22:07:14

#6278997

Lehandr написал: Что за обозначение на первом фото (обведено красным)

Возможность прикручивания перфорированного кабель канала.

Lehandr написал: правильно понимаю, что сбоку от динреек, можно закрепить шину на изоляторах?

Да запросто, но будет неудобно провода раскладывать.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

11.03.2018 в 23:10:37

#6279096

Подскажите магазин (интернет-магазин) в РФ с большим ассортиментом комплектующих. Нужно найти основание для клеммных колодок как это - на 35 отверстий, только на 50 отверстий. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

13.03.2018 в 20:38:59

#6281177

Подскажете пожалуйста что то длинное 390 - 400 мм, клеммную колодку или основание для клеммных колодок... ABB, Legrand, Schneider electric, hager, иек на крайняк... :) Приколхозить вместо этого...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.03.2018 в 21:57:59

#6281265

Lehandr, посмотрите здесь ссылка

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

26.03.2018 в 19:01:34

#6294101

Парни подскажите, в какой контакт зажимать кабель, 1 или 2 Спасибо :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

26.03.2018 в 19:03:17

#6294102

Lehandr, 2…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.03.2018 в 19:39:20

#6294128

MaSeVi, А под 1 категорически не ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

26.03.2018 в 19:39:52

#6294129

dokar, И зачем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.03.2018 в 19:45:15

#6294130

MaSeVi написал: dokar, И зачем?

MaSeVi, А разве такой механизм контакта не позволяет зажать до четырех проводников ? Нулевая шинка не понадобится .

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

26.03.2018 в 19:53:23

#6294136

Гребёнку тоже под ввод 2? На вид, под ввод 1, контакт получше выглядел бы, площадь больше, подвижных частей меньше...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

26.03.2018 в 19:58:29

#6294138

Lehandr, Гребенку под 1, провод - под 2…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.