27.03.2018 в 18:47:46
#6295032
Вводной кабель: В три квартиры 3х4 мм2 В одну квартиру 3х6 мм2
27.03.2018 в 18:59:30
#6295041
Lehandr, В Вашу какое сечение?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2018 в 19:40:48
#6295077
3х6 мм2
27.03.2018 в 20:40:36
#6295116
Lehandr написал: Может нужно попросить, монтеров, что собирали щит, что то поправить тама?
Не увидел ни одного проводника заземления соединенным с корпусом щита.
27.03.2018 в 21:45:48
#6295182
dokar спасибо :) Сечения 4 мм2 на хату, нормально? Щит закрыт на ключ. У кого должны быть ключи от этажного щита?
27.03.2018 в 21:46:20
#6295183
Грубый, но справедливый
27.03.2018 в 22:33:36
#6295233
30.05.2018 в 13:10:38
#6345561
Рад Всех приветствовать! Буду признателен за совет. Делаю монтаж сети на своей даче. Трехфазная сеть, заземление TN-C-S. Вопрос: как гарантировано защитится от обрыва нейтрали на ВЛ (доверия они не внушают)? Если с перекосом фаз все понятно (узм и т.п) то проблема прихода опасного потенциала на землю ставит в тупик
30.05.2018 в 13:21:48
#6345568
mc103111105mc, тот же УЗМ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.05.2018 в 15:06:23
#6345664
Грубый, но справедливый
30.05.2018 в 15:14:16
#6345669
MaSeVi, MaSeVi,на нейтрали до разделения?
30.05.2018 в 15:18:29
#6345673
Vadim 161, рассматривал ттно нашел больне минусов чем плюсов .высокие токи кз . уже горел. опасаюсь
30.05.2018 в 15:45:45
#6345704
mc103111105mc написал: рассматривал ттно нашел больне минусов чем плюсов .высокие токи кз . уже горел. опасаюсь
Высокие токи КЗ между чем и чем?
30.05.2018 в 16:32:24
#6345768
СтранникXXI,межфазные и на ноль
30.05.2018 в 16:33:39
#6345769
mc103111105mc, а на землю автомат не отрабатывает еще и узо на все группы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу