Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.01.2020 в 23:21:27

OlegaTorn, Если в доме прошёл капремонт, то у Вас один документ - проект. Требуйте проект на свой подъезд и смотрите что там написано. Будет документ и фото того что сделали, можно обсудить.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.01.2020 в 23:34:31

OlegaTorn написал: это нормально?

нормально (но на пределе) ПУЭ-7 Таблица 1.3.4. пересечение 2.5 и двух-жильного

0
dimas_xp
dimas_xp
Новичок

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

12.07.2020 в 20:03:54

Добрый день!

  1. Подскажите пожалуйста модель встраиваемого квартирного щита для электрики. Сейчас по схеме 28 модулей. Т.е. щиток на 34-36 модулей.
  2. Каким кабелем следуюет делать коммутации внутри щитка (марка, сечение)?
0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

12.07.2020 в 20:16:03

dimas_xp,

  1. https://legrand.ru/upload/iblock/eed/Practibox3.pdf

  2. Коммутацию внутри щита делают коммутационными аппаратами. Если вы имели в виду соединения, то проводом ПуГВ (ПВ3).

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

12.07.2020 в 20:21:07

Radio, о как , масть сменилась :eek: Hager уже не в фаворе :(

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

12.07.2020 в 20:22:36

serj12, можно и хагер, можно и шмагер. Пофигу.

0
dimas_xp
dimas_xp
Новичок

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

12.07.2020 в 20:23:17

Radio, Спасибо! Да, я имел в виду соединения. А какое правило определения сечения кабеля? - как у вводного?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

12.07.2020 в 20:24:47

dimas_xp, на вводе какой автомат? Зависит от него и от схемы в целом.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

12.07.2020 в 20:25:25

Radio, опять двойные стандарты :confused: либо подмазанный легран , либо демократичный

Radio написал: шмагер

Темните вы что то :o

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

12.07.2020 в 20:27:20

serj12, а чем он подмазанный?

0
dimas_xp
dimas_xp
Новичок

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

12.07.2020 в 20:31:28

Radio написал: dimas_xp, на вводе какой автомат? Зависит от него и от схемы в целом.

Radio,На вводе в квартиру двухполюсный автомат на 40А, за ним УЗМ-51 а далее разделено на 3 группы - на каждой УЗО и за ним автоматы однополюсные

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.