Так чего там консультировать? Подключаете шланг от него к автомату 1P+N 6-10А, ввод на автомат, а нагрузку сверху на модуль своего УЗО. Можно и наоборот.
gugulaki написал :
avmal, будьте любезны, если вас не затруднит графически(схематически) что куда
Наврал я вам - не особо разглядывая принял за двухполюсный, а это однополюсный и с ними я не сталкивался. Если бы его живым увидеть или фотографию более внятную, то у него схема на морде нарисована.
Делаем ремонт в квартире, меняем полностью всю проводку с Al на Cu. Дом 12 этаж, в квартирах установлены эл. плиты (3-х проводка). Все остальное подключено по 2-м проводам. Состояние электрощитка видно на фото…… Наши автоматы 3-и крайне правые сверху, и один крайне правый во втором ряду.
Хотим сделать:
Защитное зануление по всей квартире( главное стиралка, посудомашина, чайник, все на кухне)
В щитке на лестнице оставить счетчик + главный автомат + автомат на эл. плиту.
Внутри квартиры повесить щиток ( автоматы + УЗО) откуда сделать всю разводку по квартире.
На форуме читал на счет возможности зануления при 4-х проводном щитке. Судя по фото толщина PEN позволяет. Но можно ли...?
Подключать собранную проводку в квартире к лестничному щитку будет электрик из ЖЭКа или откуда кто обслуживает)) так как это их территория.
Есть пара вопросов:
1.Не возникнет ли проблем с электриком от того что 3-х проводка по всей квартире, а не как раньше только плита?
Как заставить чтобы щиток на лестнице «довели до ума», заменили провода, разъемы и пр.? Могут сказать : « Элек-во у вас есть, все работает, заменим только автоматы (старые черные), больше делать ничего не будем». Такие сомнения потому что однажды щиток залило кипятком из трубы…. поискрило и просохло…. ничего не делали, со временем поменяли только счетчики…
Есть ли что-то в щитке, что нужно сделать в первую очередь, какие либо наущения, опасности, на что надо указать с самого начала? Мне, например, нравиться провод идущий от PEN на корпус щитка и на шину N или PE( не ясно)….. такой тоненький и под маленький винтик….. :cool:
Конечно охота чтобы щиток выглядел достойно, что в нем надо сделать Правильно и как? Мы даже готовы нужное купить…. Лишь бы было хорошо)
nezlo, я увидел только 3 фазных проводника, PEN не увидел. Нижний ряд АВ по 32 А, это вводные ограничивающие перед счетчиком(имхо). что б привести в порядок, идете к гл иненеру(энергетику) вашей УК и говорите о том что: материалы ваши работник их. если в отказ, то ищите стороннего
gugulaki написал :
увидел только 3 фазных проводника, PEN не увидел
ТАм есть еще один контакт, справа внизу, в глубине. Его плохо видно, но он там есть. Выглядит как и фазные контакты. 2-й сверху контакт соединен "красноватым" проводком с корпусом щитка + от клеммы идет белый провод соединенный с шиной( та железка где много проводов под винтами). Похоже что PEN, могу ошибаться. Там так напутано.....
Bladiclab написал :
Линия плиты, что не будет меняться?
В смысле? На плиту идет прямой провод,заменим на медь, но его нет смысла разрывать еще автоматами еще и в квартирном щитке. В лестничном щитке, конечно будут новые автоматы на плиту и УЗО.
gugulaki написал :
PE я б не рискнул брать со щита. если с соседями договоритесь. то препахать щит, поставить ВДТ, АВДТ
Да, конечно PE , брать от щитка в таком состоянии не стоит. Тем более там вообще непонятно где PE. C Эл.плиты идет3-х жильный красный провод. Одна жила идет на крайнеправый автомат. две другие жилы путаются в связках проводов. Что за схема.... на сколько это надежно Хз....
С соседями обсуждаем. Но наверно проще договориться с электриками, чтобы сделали сразу и нам и соседям.За качество входных цепей все равно отвечает ЖЭК.
Эмм ВДТ, АВДТ? это как перевести?)
gugulaki написал :
вы на крайнем этаже?
да самый последний, поэтому есть опасения за качество соединений на предыдущих этажах