Здравствуйте!

Товарищи профессионалы, нужна Ваша помощь! Посмотрите пожалуйста на мой проект эл.ввода в дом. На верном ли я пути?

В свое время местные электромонтажники сделали временный ввод (схема 2), вводный автомат не установили. Хочу переделать,но чтобы снова с ними не связываться не распломбировать счетчик, можно ли автомат установить после счетчика? Верны ли схемы щитков №1 и №2?

http://www.photoshare.ru/album190944.html

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.02.2010 в 22:58:01

а где Вы видели УЗО на 20А?

0
RuslikFF
RuslikFF
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Уфа

Сообщений: 11

13.02.2010 в 23:06:20

УЗО-ВАД2т 20-2-ххх, U265V от Энергомера

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.02.2010 в 23:23:57

2RuslikFF

  1. УЗО с ном. током 20 и 32А нет, есть на 25 и 40А.
  2. Во ВРУ (щитке в гараже) УЗО(дифф.) 30мА оставьте только на гараж или гараж и баню. В доме свои УЗО.
  3. Повторное заземление - это и своего рода "СУП, распространяющаяся на землю" (С). Лучше забить по паре уголков у гаража и у дома. Для уравнивания потенциала земли под домом с РЕ. Ввод в дом - 3х10мм2.
  4. На вводе лучше поставить 2р автомат (АВ) и затем УЗО.
  5. Вводной АВ и АВ на дом во ВРУ лучше типа D по соображениям (пожеланиям :o) селективности. По этой же причине АВ на дом во ВРУ лучше взять на ступень выше, чем вводной в доме.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.02.2010 в 23:24:33

RuslikFF написал : УЗО-ВАД2т 20-2-ххх, U265V от Энергомера

Это диффавтомат.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

14.02.2010 в 10:40:24

Kamikaze написал :

  1. УЗО с ном. током 20 и 32А нет, есть на 25 и 40А.

на 32 могу показать :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2010 в 11:25:12

Alex_Penza написал : на 32 могу показать

Имелись ввиду УЗО нормальных производителей.

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2010 в 11:59:57

avmal написал : Имелись ввиду УЗО нормальных производителей.

может ТС имел ввиду ненормальных))

0
RuslikFF
RuslikFF
Новичок

Регистрация: 14.01.2010

Уфа

Сообщений: 11

14.02.2010 в 12:25:53

Имелись ввиду УЗО нормальных производителей.

может ТС имел ввиду ненормальных))

Автоматы выбирал по прайсу одного из наших магазинов. Кстати, а кто нормальный, кто - не нормальный? :) У нас больно то не разбежишься от выбора - ИЭК, Крафт ...

Ввод в дом - 3х10мм2

А зачем такой запас?

Как думаете, после счетчика стоит поставить реле напряжения? Или лучше в щитке в доме?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.02.2010 в 10:27:08

RuslikFF написал : А зачем такой запас?

Сейчас вот купил провод, вместо заявленных 4 квадратов - 3,2. Не так давно ВВГ покупал, тоже, вместо 6 - 4,3. Так что в Ваших 10 хорошо, если 8 будет. Причём в последнее время такая ерунда не зависит от места покупки :( .

0
nico
nico
Новичок

Регистрация: 06.02.2010

Енакиево

Сообщений: 34

15.02.2010 в 11:02:00

все берут из одной лужи купить дешевле продать дороже природа человека такова