15.02.2010 в 13:20:30

invNT написал : 600 и 700 модель - производительность одинаковая

Подскажите где Вы ее высмотрели, что-то не нашел :o

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
invNT

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

15.02.2010 в 15:12:04

Ким написал : Подскажите где Вы ее высмотрели, что-то не нашел

Ну первоначально я на них наткнулся на e-bay, потом смотрел на оф.сайте, а также где-то находил инструкцию по установке и сервис-мануал. Аналогично по 600 модели: e-bay, оф.сайт. У Honeywell'а на сайте больше техподробностей, у aprilaire - в сети разных видеоматериалов по установке и обслуживанию ;)

0
Аватар пользователя
invNT

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Харьков

Сообщений: 21

15.02.2010 в 16:26:34

ломастер написал : вы путаете полупромышленные (хотя мне до сих пор не понятен этот полутермин ) с прецизионными...

Нет, такие вещи я не путаю ;) В наших окраинах действительно называют мощные модели того же Дайкина (которые сам производитель относит к residential) "полупромышленными". Так почему бы whole house увлажнитель по аналогии не назвать "полупромышленным" :) Кстати, и термин "прецизионный" ИМХО сейчас стали употреблять довольно вольно :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

15.02.2010 в 16:59:57

invNT написал : также где-то находил инструкцию по установке и сервис-мануал

Чем больше про эти игрушки смотрю тем меньше они мне нравятся. Уж лучше обычные бытовые приспособить или типа такого http://www.gippokrat.ru/fanline/description/ve180_1350.php

invNT написал : ...помочь с выбором бюджетного варианта увлажнителя для серверной...

Короче, я не вижу, как Вы пишите

invNT написал : насмотренные мною варианты раз в 10 дешевле.

нормального варианта. Все что "насмотрено" это все то же самое что и бытовая серия, только ее еще надо куда-то пристраивать/встраивать/лепить/и т.д. Все что можно и реально применить, я тоже считаю, что стоит оно нереальных денег. Но что делать что это так.
Какой выход??? Я уже писал, пробовать что-то другое. Можно пойти и по Вами расмотренному варианту, но быть готовым что от нее могут быть причуды и то что этот вариант может долго не прожить (почему? это отдельный разговор). И последний вариант - идти на расходы и ставить нормальный увлажнитель. Но в этом варианте тоже есть свое "подводный камень". Я уже ни раз упоминал - качество применяемой воды. Т.е. к такой установке просится еще и водоочистка. На дешевых еще как бы можно закрыть глаза, а на этой - еще и подумаешь. Я не пугаю а говорб то с чем сам столкнулся и после чего не стал больше ставить эти увлажнители. Так что "ЧТО ДЕЛАТЬ?" надо решать Вам на месте, но и рассматривать все ЗА и ПРОТИВ и быть готовым к всякой бяке с этой стороны.
Все остальное читайте ниже черты

ПС Я бы все таки начинал искать вариант чтобы обойтись без увлажнителя.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

04.04.2010 в 14:23:49

Об этой штуковины отзывы хорошие.Boneco 7135.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

04.04.2010 в 14:31:09

Fresh написал : Об этой штуковины отзывы хорошие..(как обзывается не помню....)

Как в фильме "Маска" - "Непомню как называется но баксов пятьсот стоит" ;) :) (в автосервисе когда "мастера" машину разбирали) А штуку, если правильно понял, обычный бытовой увлажнитель воздуха но без емкости.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115393

04.04.2010 в 14:33:07

invNT написал : что каждый раз до шкафа дотронуться страшно - дерется (пол - линолеум).

Есть составы антистатические для обработки пола. А по хорошему сменить линолеум на антистатический.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

04.04.2010 в 16:04:22

Fresh написал : ..(как обзывается не помню )

Увж. Ким-вся надежда была на Вас..

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

04.04.2010 в 17:59:11

Fresh написал : надежда была на Вас..

Не заменимый, блин, уже покраснел ;) :) :o :o

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

04.04.2010 в 18:06:28

..фоткал на мобилку и на лету. Boneco 7135 (исправился-стыдуха замучила)

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

21.05.2010 в 14:08:53

Бытовые приборы не очень подходят для серверных, тем более, что автор темы рассматривает сразу же прибор с производительностью 3 кг/час (не мало!!!). BONECO 7135 имеет производительность почти в 6 раз меньше, опять же - требует очищенной воды и, соответственно, заправки бака дважды в сутки. В идеале, как все мы знаем, для серверной - прецизионный кондиционер со встроенным паровлажнителем. Если совсем нет средств на профессиональное оборудование, на что автор и пеняет, то стоит выбирать хотя бы не такой капризный Boneco. Там есть модель 2071 с двумя баками, работающая на не очищенной водопроводной воде. Как вариант :).

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

22.05.2010 в 10:49:38

PolyTrade написал : капризный Boneco.

Извините что повторяюсь,пользователь до того поменял три марки-остановился на Boneko и доволен ..,воду заливал из крана(признаков накипи не наблюдал).А ремонтировался-неудачно приземлился(оконечный каскад с у\з.излучатель накрылся).